    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    ПЛК 110 М2 MS4D. При вложении параметров в папки для удобства навигации (параметров очень много, хотел разбить по назначению), программа, к примеру разложение байта на биты, перестаёт работать и выдаёт ошибку неизвестные переменные. При помещении параметра в корень папки "Параметры" всё нормально работает. Подскажите решение.
    Программа ST, а параметры глобальные? Первое, что пришло на ум - к параметру надо приписать имя папки. Папка_1_Параметр_1

  2. #472

    По умолчанию

    Это первое что сделал. Не работает этот "ткацкий ручной станок мастерскада 4д".

  3. #473

    По умолчанию

    В общем зря я смотрел на "Полное имя", там разделители точки (почему???), а надо нижний штрих . Работает только с указанием пути.
    В свойствах переменной можно было сделать пункт с отметкой "Глобальная переменная" и не прописывать путь к ней в программе?
    Когда код написан и его надо просто скопировать в программу, такой подход с необходимостью прописывания пути убивает все преимущества среды разработки, так как это надо много времени.
    В справке надо описывать все пункты, а не выборочно. К примеру что такое "Приоритет" в свойствах Modbus RTU.
    Как настроить время опроса по modbus RTU каждого модуля отдельно как в Codesys?

  4. #474

    По умолчанию

    Задайте эти вопросы на саппорт.

  5. #475

    По умолчанию

    Здравствуйте! помогите пожалуйста разобраться . Имеется плк ПЛК110-220.60.Р-MS4-3 к нему пытаюсь подключить по RS485 частотник ПЧВ101-К75-В. В Мастерскаде при загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО". Значит добавлял в протоколах Modbus RTU (номер порта 1 так как пчв подключил на RS-485-1, скорость 9600, четность отсутствует , стоп бит 1) далее выбирал модудь modbus rtu1 (адрес 2 ) В ПЧВ установил настройки 8-30 выбрал 2, 8-31 адрес 2, 8-32 скорость 9600, 8-33 выбрал 2 контроль четности отсутствует 1 стоп-бит. Интерефейс RS485-1 подключал так A1 на вход 69 ПЧВ и В1 на вход 68 ПЧВ. где я ошибся?проткол Modbus RTU.jpgмодуль Modbus RTU1.jpg

  6. #476
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Dushev85 с таймаутом 0 вообще хоть одна система умеет работать ? з.ы. не знаю МастерСкаду, но этот параметр обычно везде должен быть > 0

  7. #477

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Dushev85 с таймаутом 0 вообще хоть одна система умеет работать ? з.ы. не знаю МастерСкаду, но этот параметр обычно везде должен быть > 0
    ну в мастерскаде этот параметр считается внутри модуля, относительно порта. так что вполне себе 100ms будет.

    я бы рекомендовал запустить программу putty, тип подключения raw, порт 31550 адрес 127.0.0.1 и при запущенном проекте масерскады нажать латинскую о и enter.

    моэжно будет понять хотябы что именно мастрескада запрашивает и как именно - посмотреть функции модбаса которые запрашивают данные и что отвечает устройство.
    по счастливой случайности именно в это время и было https://www.youtube.com/watch?v=6QWiXXiqMdI )))))смотреть долго, но возможно будет полезно

  8. #478

    По умолчанию

    Значит для примера хочу сделать опрос ПЧВ параметр 16-12 адрес указал 16119 ,тип значения целый без знаковый , тип ячейки -регистр хранения. запустил программу Putty тип подключения RAW порт 31550 адрес указал ПЛК 10.0.6.10 . получил такой ответ ответ modbus3.jpgопрос параметра.jpg

  9. #479
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    Part of Data Package Description Value
    02 Slave address 0x02 (2)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    3E F7 Starting address Physical: 0x3EF7 (16119)
    Logical: 0x3EF8 (16120)
    00 01 Quantity 0x0001 (1)
    38 23 CRC 0x3823 (14371)

    Вопрос запрос тот что надо или нет ? Просто с ПК опросить ПЧВ и проверить то же самое ?

  10. #480

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Part of Data Package Description Value
    02 Slave address 0x02 (2)
    03 Function code 0x03 (3) - Read Holding Registers
    3E F7 Starting address Physical: 0x3EF7 (16119)
    Logical: 0x3EF8 (16120)
    00 01 Quantity 0x0001 (1)
    38 23 CRC 0x3823 (14371)

    Вопрос запрос тот что надо или нет ? Просто с ПК опросить ПЧВ и проверить то же самое ?
    Вообщем пробовал подключать напрямую к ПК (исключил ПЛК) через ОВЕН АС4 RS485. В мастерскада выбрал АРМ. в итоге тоже самое "Отказ внешних модулей УСО" . запустил программу putty, тип подключения raw, порт 31550 адрес 127.0.0.1 все аналогично как в описал выше. Где я не так делаю в чем моя ошибка?

Страница 48 из 53 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •