Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 521

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #361

    По умолчанию

    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?

  2. #362

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    пробовали загрузить другой пустой проект, а после этого загрузить свой заново?
    Нет, при возможности попробую.

  3. #363

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?

  4. #364
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста подойдет ли среда MasterSCADA 4D для программирования СПК1хх?
    Добрый день.
    Нет, СПК программируются только в CODESYS V3.5.

  5. #365

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?

  6. #366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поддержка owencloud для плк-110 MS4 планируется?
    Добрый день!
    В ПЛК110 с рантаймом MS4D уже есть поддержка OwenCloud. Напишите, пожалуйста, в техподдержку, вас отправят инструкцию по подключению. Почта: support@owen.ru

  7. #367
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию Часы ПЛК

    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?

  8. #368

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В контроллере плк110-30 ms4d неверно идут часы. А именно отстают на 3 часа. Захожу в окно управления узлом, синхронизирую часы и они идут верно до снятия питания. После переподачи питания часы снова отстают на 3 часа.
    Как это исправить?
    подайте команду hwclock -w
    походу дела MS4 устанавливает системное время date.
    а при загрузке выгружается аппаратное время hwclock , запитанное от батарейки

  9. #369

    По умолчанию

    Добрый день. Пробовал ли кто-нибудь работать с ФБ COMPort и COMPortByte из MasterSCADA 4D версии 1.2.6. Никак не могу добиться подключения ФБ к COM порту

  10. #370

    По умолчанию

    Есть возможность отследить обновления для MasterScada 4D?

Страница 37 из 53 ПерваяПервая ... 27353637383947 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •