Страница 36 из 50 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 499

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скиньте проект поглядеть.
    Тут лежит.
    https://drive.google.com/open?id=16G...2Q3Y7yG11v7Bm0
    Понять не могу, почему прописал все по первому каналу - все работает. Как только пытаюсь добавить какой-то параметр для другого канала/датчика - вся группа прописанных каналов переходит в статус "BadOutOfService".

  2. #352

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Только осваиваю, поэтому вопрос может простой, но....
    В MS4D подключаю к ПЛК110-MS4 модуль тензометрии МВ110-4ТД. Создаю канал AIO для состояния датчика №1 с адресом ячейки 9 (0x9 - 1 канал), все работает, можно включить/отключить датчик. Тут же создаю еще один канал для датчика №2 с адресом ячейки 10 (0хА - 2 канал) - в свойствах обоих каналов появляется "BadOutOfService" и MS ругается "Отказ внешних модулей УСО". В чем может быть причина, что делаю не так?
    Заранее благодарю за помощь!
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.

  3. #353

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Humilion Посмотреть сообщение
    Советую для начала обновить среду разработки. Вместе с ней обновятся библиотеки и возможно исчезнут ошибки. Сам пока не пробовал, если в ближайшее время удастся - сообщу результаты.
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)

  4. #354
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uncheck Посмотреть сообщение
    MasterSCADA 4D стоит версии 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1)
    Уже 1.2.5 вышла.

  5. #355

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?

  6. #356

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    В плк 110 MS4 нет поддержки отчетов?
    Есть. См. хелпник

  7. #357

    По умолчанию

    На самом ПЛК отчеты сделать можно?

  8. #358

    По умолчанию

    Или в будущем будет такая возможность?

  9. #359

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий Артемьев Посмотреть сообщение
    На самом ПЛК отчеты сделать можно?
    Можно. Но, если не ошибась, отчеты будут сохраняются в памяти контроллера.

  10. #360

    По умолчанию

    Написал: недоступны опции MSRT-Reports

Страница 36 из 50 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4