Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    На прошивке 5.562 у меня все архивируется. Попробуйте перепрошиться, если другая прошивка. Сама прошивка чуть выше по теме.
    Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).

  2. #302
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Если не секрет, можете рассказать, какой глубины архивирования удалось добиться и с какими настройками (примерное кол-во параметров, их тип и период архивирования).
    Архивирую 4 параметра real с настройками по умолчанию.

  3. #303

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по журналу сообщений: никак не могу вывести имя текущего объекта, параметр которого превысил порог.
    Структура объектов, параметры столбцов журнала и результат можно увидеть на скринах.
    Как видно, и в поле "полное имя объекта" и в поле "объект" выводится только имя объекта уровнем выше.
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
    P.S.: Тестирую в режиме эмуляции.
    1.png 2.png 3.png 4.png
    Последний раз редактировалось KrAssor; 15.11.2018 в 12:56.

  4. #304

    По умолчанию

    почему не работает плк110 через USB????дрова поставил.в чем проблема? через 232 подключился!

  5. #305

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
    Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
    Есть у кого-нибудь советы?
    1.jpg
    Последний раз редактировалось KrAssor; 22.12.2018 в 22:54.

  6. #306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
    Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
    Есть у кого-нибудь советы?
    1.jpg
    Разобрался + сегодня подтвердила письмом ТП. Модули 8АС отличаются по регистрам от 8А, в шаблонах мастерскады есть только 8А. Создал базовые модуль и каналы - все заработало.

  7. #307

    По умолчанию

    Прошил ПЛК 110-60 MS4 на 5.562, в итоге программа стала работать с ощутимыми задержками, определение нажатия кнопок по переднему фронту стало работать только если кнопку какое-то время подержать. При этом выходы стали срабатывать также с задержкой. Можно как-то ускорить работу программы? Уменьшить длительность цикла? Время опроса входов? Время отправки команды на выходы?

    Кроме того встроенный блок питания довольно громко пищит. Модификация под Codesys работала бесшумно. Это дефект или особенность?
    Последний раз редактировалось 100xanoff; 24.12.2018 в 17:54.

  8. #308

    По умолчанию

    у Вас ПЛК на 220В?
    покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,

  9. #309

    По умолчанию

    Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.

    Да у меня версия 220В

  10. #310

    По умолчанию

    С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...

    И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.

Страница 31 из 41 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 19:47
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •