  1. #131
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2018
    Адрес
    Из СССР!!!
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Здравствуйте! спасибо за информацию!
    "1) классическая схема несколько любых контроллеров для объектов + скада на АРМ" - к этому варианту я и склоняюсь.
    " программы всех плк можете сделать в одном едином проекте Masterscada 4D" - вот тут нужны пояснения, плохо понимаю как это в одном проекте все контроллеры запрограммировать. Я так понимаю что программы я буду создавать для каждого контроллера индивидуально (ну не считая трёх котловых). А если скада не требуется то я так понимаю просмотр вкладок будет непосредственно через браузер на ПК связанного с контроллерами по LAN. и я правильно понимаю что на АРМ у меня не будут инсталлироваться специальные программы, а просто браузер и всё. и в случае исчезновения напряжения будет требоваться запуск браузера и установка связи с контроллерами?

  2. #132

    По умолчанию

    например ПЛК на Codesys 2. для каждого из них потребуется отдельный проект, с его функционалом и областями IO для передачи данных другим контроллерам.
    в MS4 , как и в codesys 3 Вы можете написать программы всех контроллеров внутри одного проекта, и распределить кто чем занимается. связь данных между контроллерами в MS4 делается простым drag'n'drop одной переменной на другую.
    и да, от АРМа в таком случае потребуется лишь наличие браузера и связи с ПЛК.

  3. #133
    Пользователь
    Регистрация
    21.05.2018
    Адрес
    Из СССР!!!
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    [QUOTE=Трофимов Артем;279241]например ПЛК на Codesys 2. для каждого из них потребуется отдельный проект, с его функционалом и областями IO для передачи данных другим контроллерам.
    в MS4 , как и в codesys 3 Вы можете написать программы всех контроллеров внутри одного проекта, и распределить кто чем занимается. связь данных между контроллерами в MS4 делается простым drag'n'drop одной переменной на другую.
    и да, от АРМа в таком случае потребуется лишь наличие браузера и связи с ПЛК.[/QUOTE

    Спасибо! Пойду творить проект!

  4. #134

    По умолчанию

    Добрый день, пришел на днях для теста ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10, брался на эксперимент по связи в одну сеть контроллеров Базис и мастером в сетке ПЛК110, вроде все прошло успешно, что нужно получилось.
    Но фантазия не уёмна и захотелось подключить к данному плк модуль тензодатчиков МВ110-224.4ТД однако при просмотре возможных протоколов в MasterScada не обнаружил поддержку данных модулей. Как быть? Может есть другие не овен модули поддерживаемые MasterScada? Прошу подсказки. И да в приоритете подключение по ModBus TCP. Стараемся всю топологию по Ethernet вести на заводе.

    П.с. а как опросить через сторонний опс данный контроллер, Ip адрес есть, а адрес MobBus? в РЭ такого и в РП не нашел, как в самой мастерскада
    Последний раз редактировалось asutpvit; 09.06.2018 в 09:44.

  5. #135

    По умолчанию

    Добрый день! Как программно подключить ТРМ202 к ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10? Модуля ТРМ202 в библиотеках MasterScada нет.

  6. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Добрый день! Как программно подключить ТРМ202 к ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10? Модуля ТРМ202 в библиотеках MasterScada нет.
    Добрый день!

    Все верно, шаблона для ТРМ202 в MasterScada нет. Для того, чтобы добавить универсальное устройство, работающее по Modbus RTU необходимо добавить устройство Модуль Modbus RTU в ветке Протоколы. В сетевых настройках достаточно прописать адрес устройства. Опрашиваемые регистры добавляются путем нажатия ПКМ на Модуль Modbus RTU --> Добавить --> Канал и указываете с каким типом регистров планируете работать, например, если хотите опросить значение с первого канала ТРМ необходимо добавить AI. В свойствах регистра указываете адрес регистра (DEC) и тип данных, соответственно, для первого канала это 4105 и тип Вещественный (с плавающей точкой).

    Карта регистров на ТРМ202 доступна по ссылке.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.06.2018 в 14:23.

  7. #137

    По умолчанию

    Пробовал, как вы посоветовали, но не получилось настроить.
    1) Настроил ТРМ на 14 адрес, выставил скорость 115,2 кбит/с.
    2) Настроил сеть Modbus RTU на третий порт, скорость 115,2 кбит/с
    3) Добавил модуль Modbus RTU и указал 14 адрес
    4) Добавил этому модулю канал AI, адрес ячейки этого канала выставил 4105 (первый канал ТРМ), тип значения - вещественный, тип ячейки - регистр хранения
    5) При загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО".
    Может, что-то ещё нужно настроить?

    До этого подключал к контроллеру китайский модуль дискретных сигналов DAM136 - всё получилось. ТРМ подключал через сетевой шлюз к облаку - тоже всё работало.owen_1[1].pngowen_2[1].pngowen_3[1].pngowen_4[1].pngowen_5[1].png

  8. #138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKor Посмотреть сообщение
    Пробовал, как вы посоветовали, но не получилось настроить.
    1) Настроил ТРМ на 14 адрес, выставил скорость 115,2 кбит/с.
    2) Настроил сеть Modbus RTU на третий порт, скорость 115,2 кбит/с
    3) Добавил модуль Modbus RTU и указал 14 адрес
    4) Добавил этому модулю канал AI, адрес ячейки этого канала выставил 4105 (первый канал ТРМ), тип значения - вещественный, тип ячейки - регистр хранения
    5) При загрузки конфигурации в контроллер вылетает ошибка: "Отказ внешних модулей УСО".
    Может, что-то ещё нужно настроить?

    До этого подключал к контроллеру китайский модуль дискретных сигналов DAM136 - всё получилось. ТРМ подключал через сетевой шлюз к облаку - тоже всё работало.owen_1[1].pngowen_2[1].pngowen_3[1].pngowen_4[1].pngowen_5[1].png
    Обратите внимание, что ТРМ202 на протоколе Modbus RTU работает с двумя стоп-битами - у Вас в проекте один стоп-бит (выставляется в свойствах Модулях Modbus RTU).

  9. #139

    По умолчанию

    Я прошу прощения, по моему посту выше никто не сможет ответить, от этого зависит будем приобретать или нет данный вид контроллера. Или уходить на codesys

  10. #140

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от asutpvit Посмотреть сообщение
    Добрый день, пришел на днях для теста ПЛК-110-24.30.Р-MS4-10, брался на эксперимент по связи в одну сеть контроллеров Базис и мастером в сетке ПЛК110, вроде все прошло успешно, что нужно получилось.
    Но фантазия не уёмна и захотелось подключить к данному плк модуль тензодатчиков МВ110-224.4ТД однако при просмотре возможных протоколов в MasterScada не обнаружил поддержку данных модулей. Как быть? Может есть другие не овен модули поддерживаемые MasterScada? Прошу подсказки. И да в приоритете подключение по ModBus TCP. Стараемся всю топологию по Ethernet вести на заводе.

    П.с. а как опросить через сторонний опс данный контроллер, Ip адрес есть, а адрес MobBus? в РЭ такого и в РП не нашел, как в самой мастерскада
    Добрый день!

    Аналогично как с ТРМ202 двумя постами выше. Шаблона для модуля МВ110-224.4ТД в MasterScada действительно нет. Для того, чтобы добавить универсальное устройство, работающее по Modbus RTU необходимо добавить устройство Модуль Modbus RTU в ветке Протоколы. В сетевых настройках достаточно прописать адрес устройства. Опрашиваемые регистры добавляются путем нажатия ПКМ на Модуль Modbus RTU --> Добавить --> Канал и указываете с каким типом регистров планируете работать, например, если хотите получить измеренное значение физической величины первого канала МВ110-224.4ТД необходимо добавить AI. В свойствах регистра указываете адрес регистра (DEC) и тип данных, соответственно, для первого канала это 70 и тип Вещественный (с плавающей точкой).

    Карта регистров на МЭ110-224.4ТД доступна по ссылке, стр.69-70.

    Каким OPC сервером хотите воспользоваться для опроса ПЛК? О соединении MS4D и OPC сервера Lectus OPC рассказывается в видеоролике по ссылке.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 14.06.2018 в 14:58.

Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •