    По умолчанию

    Как изменить IP в контроллере?

  2. #102

    По умолчанию

    Где найти описание библиотек ФБ?

  3. #103

    По умолчанию

    смена IP прописана в РЭ на ПЛК, можете скачать в первом посте данной темы.
    описание библиотеки имеется в справке самой среды.

  4. #104

    По умолчанию

    Если Вы насчет PuTTY 0.66 с диска, то поподробнее- как ее установить, где прописывать новый адрес. В общем желательно пошагово.

  5. #105

    По умолчанию

    Cмена IP-адреса ПЛК:

    Подключиться к контроллеру по протоколу SSH, используя Ethernet или USB интер-
    фейсы с помощью консольного клиента Putty, указав:

    IP-адрес контроллера (192.168.0.10 при подключении через USB-интерфейс или
    10.0.6.10 ПЛК по Ethernet-интерфейсу);
    и выбрав тип соединения SSH.
    Или через порт Debug RS-232, используя кабель КС14, и задав следующие параметры:

    тип соединения: serial;
    номер COM-порта, по которому ПЛК подключается к компьютеру;

    скорость соединения (параметр Speed) на 115200 бит/с.

    После чего нажать кнопку «Соединиться» или клавишу Enter.
    Появится поле ввода логина login: (по умолчанию) root, и поле ввода пароля Pass-
    word: (по умолчанию) отсутствует.
    Ввести команду: vi /etc/network.conf
    a) Нажать клавишу I;
    b) Изменить IP-адрес ПЛК;
    c)Нажать клавишу ESC.
    Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
    Перезагрузить ПЛК командой reboot.

    P.S. просто запустите PuTTY_portable.exe с диска или скопируйте каталог себе на ПК
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 25.08.2017 в 10:52.

  6. #106

    По умолчанию

    да, сборка с RT_PREEMPT патчем

  7. #107

    По умолчанию

    PuTTY_portable.exe при запуске появляется черный экран, через 2 секунды все пропадает. Окно PuTTY не появляется.

  8. #108

    По умолчанию

    Скачал PuTTY с интернета, все запустилось. Не знаю как ввести команды. Скрин по ссылке https://yadi.sk/i/tQSOZOqK3MKz4m.
    Подскажите что делаю не так?

  9. #109

    По умолчанию

    Спосибо. Оказывается надо было ознакомится с работой редактора. Я никогда с Юниксом не работал, по этому и не знал что vi это название редактора. Все адрес поменял.

  10. #110

    По умолчанию

    Теперь другой вопрос. При подключении контроллера к ноутбуку web картинка визуализации загружается сразу. При подключении к большому компу выводится запрос логина и пароля. Почему?

Страница 11 из 53 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •