Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 371

Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D

  1. #101

    По умолчанию

    Ограничение UPD по умолчанию 0, контроллер подключен напрямую Ноутбук- Контроллер по Ethernet

  2. #102

    По умолчанию

    Попробуйте поставить размер пакета UDP=1000.
    В диалоговом окне, которое находится: Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках.
    Результат пришлите на ящик техподдержки по ms4, или в личку, или сюда ссылку, куда выложили отчет.

  3. #103

    По умолчанию

    Спосибо . Заработало. В диалоговом окне, которое находится (Где это?): Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках. Если нужно, то поподробнее.

  4. #104

    По умолчанию

    Попробовал подключил весоизмерительный модуль Seneca Z-SG-L через Модуль Modbas RTU. Отлично

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tip-trap Посмотреть сообщение
    В диалоговом окне, которое находится (Где это?): Круглая кнопка слева-Пункт меню "Настройки среды" -Закладка "Разное" Установите флаг - "Журнал связи с узлом". запустите на исполнение, проявите ошибку, нажмите на туже кнопку слева круглую, и выберите пункт отчет об ошибках. Если нужно, то поподробнее.
    https://www.screencast.com/t/9DQiU19X
    Если заработало, то ничего присылать не нужно, но на будущее - полезные настройки там хранятся.

  6. #106

    По умолчанию

    Как изменить IP в контроллере?

  7. #107

    По умолчанию

    Где найти описание библиотек ФБ?

  8. #108

    По умолчанию

    смена IP прописана в РЭ на ПЛК, можете скачать в первом посте данной темы.
    описание библиотеки имеется в справке самой среды.

  9. #109

    По умолчанию

    Если Вы насчет PuTTY 0.66 с диска, то поподробнее- как ее установить, где прописывать новый адрес. В общем желательно пошагово.

  10. #110

    По умолчанию

    Cмена IP-адреса ПЛК:

    Подключиться к контроллеру по протоколу SSH, используя Ethernet или USB интер-
    фейсы с помощью консольного клиента Putty, указав:

    IP-адрес контроллера (192.168.0.10 при подключении через USB-интерфейс или
    10.0.6.10 ПЛК по Ethernet-интерфейсу);
    и выбрав тип соединения SSH.
    Или через порт Debug RS-232, используя кабель КС14, и задав следующие параметры:

    тип соединения: serial;
    номер COM-порта, по которому ПЛК подключается к компьютеру;

    скорость соединения (параметр Speed) на 115200 бит/с.

    После чего нажать кнопку «Соединиться» или клавишу Enter.
    Появится поле ввода логина login: (по умолчанию) root, и поле ввода пароля Pass-
    word: (по умолчанию) отсутствует.
    Ввести команду: vi /etc/network.conf
    a) Нажать клавишу I;
    b) Изменить IP-адрес ПЛК;
    c)Нажать клавишу ESC.
    Ввести команду :wq (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);
    Перезагрузить ПЛК командой reboot.

    P.S. просто запустите PuTTY_portable.exe с диска или скопируйте каталог себе на ПК
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 25.08.2017 в 10:52.

Страница 11 из 38 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда программирования MasterSCADA 4D)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 15:01
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •