Тема: Чтение из СП310-Б/Р массива данных контроллером PLC160-M

  1. #1

    По умолчанию Чтение из СП310-Б/Р массива данных контроллером PLC160-M

    Всем доброго дня.

    Есть панель слейв, контротроллер мастер. Связь модбас.
    Настраиваю как в примере все работает.
    Но в примере описано считывание и запись четырех переменных.
    А мне необходимо считать начиная с PSW400 переменных DWORD 500 шт.
    Не ужели все их прописывать в контроллере?
    Есть ли способ считать их всех массивом?

  2. #2

    По умолчанию

    прописывать придётся, если хотите работать через конфигурацию контроллера. работая через библиотеки Modbus.lib можете читать массивам, однако
    у modbus ограничение на передачу данных в 253 байта, один из которых - код функции.

  3. #3

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо. Ясно

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GSK Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.

    Есть панель слейв, контротроллер мастер. Связь модбас.
    Настраиваю как в примере все работает.
    Но в примере описано считывание и запись четырех переменных.
    А мне необходимо считать начиная с PSW400 переменных DWORD 500 шт.
    Не ужели все их прописывать в контроллере?
    Есть ли способ считать их всех массивом?
    Можно и через конфигурацию в ПЛК. Достаточно в UMD поместить 25 модулей String. Ну и в объявлении переменных массив на 500 DWORD.
    Ищите, на форуме есть как использовать модули String для вашего случая
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Передача массива данных в СП270
    от Nerd в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 16:43
  2. Запись массива данных в Mobus-Slave ПЛК150
    от Alex A Pap в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 13:41
  3. чтение массива байт
    от Febricio в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 12:06
  4. прекращается передача данных со сторонним контроллером
    от Anton_Minsk в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •