Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СПК107 пара проблем

  1. #1

    По умолчанию СПК107 пара проблем

    Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
    Параметры следующие:
    Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
    COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
    Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
    ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
    Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
    В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.

    Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
    Параметры следующие:
    Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
    COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
    Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
    ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
    Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
    В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.

    Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.
    1. В ТР210 нельзя писать циклически - очень быстро убьете память. Пишите по триггеру при изменении значения.
    2. Вы пробовали в сервисном меню выбрать пункт Калибровка экрана?

  3. #3

    По умолчанию

    Запись по триггеру тоже вызывает проблемы, соответственно только однократно. Значит ТРМ сам каждый раз пишет в свою энергонезависимую память по факту записи в регистр а не при изменении значения в нём?
    Калибровку тачскрина проводил. В содесис к элементу КНОПКА привязал по onmouseclick действие "изменить отображаемую визуализацию" вроде всё по мануалу. На начальной визуализации висит ТРАССИРОВКА, она может мешать работе тачскрина?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    Запись по триггеру тоже вызывает проблемы, соответственно только однократно. Значит ТРМ сам каждый раз пишет в свою энергонезависимую память по факту записи в регистр а не при изменении значения в нём?
    Да.

    Цитата Сообщение от Pleonix Посмотреть сообщение
    В содесис к элементу КНОПКА привязал по onmouseclick действие "изменить отображаемую визуализацию" вроде всё по мануалу. На начальной визуализации висит ТРАССИРОВКА, она может мешать работе тачскрина?
    Выложите или отправьте мне на почту архив вашего проекта, пожалуйста.

  5. #5

    По умолчанию

    Проект отправил на почту.
    Использовал CODESYS_3.5_SP7_Patch4
    LibInstall_v3.5.4.5
    SPKxxx_target_3.5.4.24
    Repository_OWEN_SPK_3.5.4.20

  6. #6

    По умолчанию

    Яндекс вернул ошибку, выкладываю тут.
    Вложения Вложения

  7. #7

  8. #8

    По умолчанию

    Прошивка СПК 5.093

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    При входе в конфигуратор тачскрин также перестает работать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 16:08
  2. Новичок. Проблем с МВА8
    от Коротенко в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 16:08
  3. расход пара
    от is_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 00:40
  4. Пара вопросов
    от Anglohel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 13:53
  5. Проблем с ТРМ101-ТР
    от Dmitry B в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •