Страница 232 из 360 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,320 из 3594

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2311

    По умолчанию

    Василий у меня открылось. Делал в версии ОЛ 1.23.296. Спасибо буду пробовать.
    Переделал под себя работает как нужно. Василий спасибо.
    Последний раз редактировалось игорь68; 22.06.2022 в 16:09.

  2. #2312

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
    У меня получилось так 1 Переключатель скоростей.jpg Но вариант с XOR намного проще будет 2 Вариант XOR.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 16:14.

  3. #2313
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Продолжение темы. Вот создал так для макета схему сравнения. Как делать что бы не "работал меньший уровень". Например. На вход AI2 подан сигнал 12 ед( условно) у меня включился выход Q1. Теперь на вход подан сигнал 24 ед( условно) у меня горят выходы Q1 и Q2. А не нужно что бы был только Q2. Если подан сигнал 52ед( условно) то нужен выход только Q5 а не все.
    В менеджере компонентов есть двухпозиционный(релейный) регулятор, короче, он чем не подходит, в смысле, прежде чем велосипед изобретать, может сначала посмотреть, что продают в велосипедных магазинах?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2022 в 19:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #2314
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Достаточно и одного счётчика и можно сделать любое кол-во выходов Вложение 61337
    Счетчик формирует двоичный код, а не бегущую единицу. К счетчику нужен еще дешифратор.
    ЗЫ. Тут самый простой случай - SHR 1. И SEL на условие 0
    Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 20:37.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  5. #2315

    По умолчанию

    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.

  6. #2316

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
    И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
    например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12

    Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.

  7. #2317
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
    Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?

    https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #2318

    По умолчанию

    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.

  9. #2319

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть

  10. #2320

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?

    Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
    1. Как вы это диагностируете?
    2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
    3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
    4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
    5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.

    Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.

Страница 232 из 360 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •