Страница 229 из 358 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 3578

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2281

    По умолчанию

    Ну вот почему то нет. Например константа так работает а ЛЗ нет.

  2. #2282
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Роман АБ Посмотреть сообщение
    Ну вот почему то нет. Например константа так работает а ЛЗ нет.
    Вы знаете, как связь протянуть между элементами, протяните связь с нажатой(выделенной) кнопкой задержки, всё!
    Надеюсь, у Вас мышка есть?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #2283

    По умолчанию

    Добрый вечер. Подскажите, как реализовать преобразование аналогового входа 4-20ма на аналоговый выход 0-20 ма. Вопрос закрыт, с ходу не увидел макрос.
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 10.06.2022 в 06:47.

  4. #2284
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Я что-то позабыл, как делал, старых проектов под рукой нет.
    Прошу подсказать.
    Проект ПР200.
    Owen Logic 1.20.277
    Нужен обычный алгоритм генератора (время паузы, время работы). Время указывается в 0.1 с (дс).
    Положил BINK, 2 переменные (целые), соответственно, 2 пересылки в FB, прочитал справку - "Допустимый диапазон значений Твкл и Тоткл: от 0 до 4233600000 мс или 49 дней. "
    Однако в свойствах - множитель (сек, мин, час...)
    И в отладке ничего не работает... На BLINK 0c по обоим входам.

    ЗЫ. Но я точно делал проект, но на ПР100, вроде на 100 умножал раньше.
    Screen Shot 06-14-22 at 08.44 PM 001.PNG
    Screen Shot 06-14-22 at 08.44 PM.PNG

    ЗЫЫ. В списке переменных отладки, задаю значения - ничего не меняется.
    Screen Shot 06-14-22 at 08.47 PM.PNG

    ЗЫЫЫ. Переменные задаются с экрана, имеют бит сохранения, пробовал в отладке переключиться на отладку экранов - там тот же редактор, ввести ничего нельзя.
    Screen Shot 06-14-22 at 09.27 PM.PNG
    Последний раз редактировалось keysansa; 14.06.2022 в 21:27.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  5. #2285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Я что-то позабыл, как делал, старых проектов под рукой нет.
    И в отладке ничего не работает... На BLINK 0c по обоим входам.
    ЗЫ. Но я точно делал проект, но на ПР100, вроде на 100 умножал раньше.
    Чтобы задать секунды, надо умножать на 1000 (задаётся в ms). На скрине табличка 1 Блинк.jpg
    Для блинка задавать надо 2 времени Tl и Th. А чтобы работало, выход блинка надо куда то соединить, хоть на переменную, хоть на выход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 14:19.

  6. #2286

    По умолчанию

    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.

  7. #2287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
    В менеджере компонентов есть макросы 2PosHisReg и 2PHReg+ ( Двухпозиционные регуляторы с гистерезисом), в крайнем случае можно доработать под себя.
    Фактически это компараторы с двумя выходами.
    А вообще функция fGT, это простейший компаратор, на нём можно сделать что угодно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.06.2022 в 10:58.

  8. #2288
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Компаратор составляется на SELах, Гистерезис вроде есть в базе. Ну и промежуточным звеном где у вас надо что-то подать на 0-10В может служить Scaler вроде тоже есть на форуме.

  9. #2289
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
    Если график уже составили, то используйте ST вариант моего макроса PLA (кусочно-линейная аппроксимация)
    Скрытый текст:

    F(x)=f(xi) + [x - x(i)] / [x(i+1) - x(i)] * [f(xi+1) - f(xi)]

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369459
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #2290

    По умолчанию

    Kondor3000,Melky,Petera Спасибо. буде смотреть.

Страница 229 из 358 ПерваяПервая ... 129179219227228229230231239279329 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •