  1. #1821

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
    Ткните пожалуйста как скачать макросы, которые описаны в разделе Макросы в онлайн базе OWEN Log
    Описания открываются в пдф формате, а сами макросы где и как их скачать.
    Слева есть чекбоксы скачать в проект или на пк.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #1822
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Подскажите как реализовать механизм запуска после того, как значение пойдет вверх и потом начнет опускаться.
    Чтобы механизм не запускался, если сперва значение идет вниз...

    з.ы. описание проблемы тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342768

  3. #1823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать механизм запуска после того, как значение пойдет вверх и потом начнет опускаться.
    Чтобы механизм не запускался, если сперва значение идет вниз...

    з.ы. описание проблемы тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342768
    "вектор изменения вещественного числа" в МК есть.+ FTRIG или счетчик получиться наверное.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.11.2020 в 15:40.

  4. #1824
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать механизм запуска после того, как значение пойдет вверх и потом начнет опускаться.
    Чтобы механизм не запускался, если сперва значение идет вниз...

    з.ы. описание проблемы тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342768
    Примерно как-то так:

    Вектор изменения.PNG

    Вектор изменения.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #1825
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Как же меня начинает бесить фирма Овен со своим "программа была создана в более старшей версии" и без установленного Adobe Reader даже макрос из программы нельзя скачать, не читая его описания в pdf

    Сергей0308 пока я тут занимаюсь очередными скачиваниями, макрос позволяет пропустить первое снижение или надо что-то прикрутить ?

    Спасибо, кажется подойдет... подумаю, как его прикрутить к своей затеи.
    Последний раз редактировалось melky; 09.11.2020 в 17:40.

  6. #1826
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как же меня начинает бесить фирма Овен со своим "программа была создана в более старшей версии" и без установленного Adobe Reader даже макрос из программы нельзя скачать, не читая его описания в pdf

    Сергей0308 пока я тут занимаюсь очередными скачиваниями, макрос позволяет пропустить первое снижение или надо что-то прикрутить ?

    Спасибо, кажется подойдет... подумаю, как его прикрутить к своей затеи.
    Может так хочется?

    Вектор изменения_2.PNG

    Вектор изменения_2.owl

    В принципе мой макрос "VIP" определяет вектор(направление) изменения переменной и любую логику можно присобачить!

    Или так?

    Вектор изменения_3.PNG

    Вектор изменения_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2020 в 14:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #1827

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Возникла проблема с переменной статуса modbus-устройства. Для понимания сей проблемы прилагаю примитивную программу. Короче говоря, программа не работает. Независимо от состояния слейва, происходит переход на экран "нет связи", а переменная online = 0 (горит красный светодиод). Но стоит только убрать переход на экран "нет связи", ПР200 начинает показывать температуру, а зелёный светодиод загорается, сигнализируя о наличии связи. Кста, на слейве (ТРМ202) светодиод RS горит в обоих случаях.
    Сам спросил -- сам отвечаю, раз уж никто больше не сподобился. Помог вариант, когда переход на экран осуществляется не по самой переменной статуса, а по некоей промежуточной переменной. Видимо, это как-то связано со свойством переменных перехода автоматически обнуляться после того, как переход совершён.
    rs7 0.png

  8. #1828
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сергей0308 делал вчера упрощенный вариант, в результате утром ТН отключился совсем, был 0 на выходе Q2 то есть произошло то самое снижение температуры за 3 минуты (на входе макроса стояло 30 и внутри Х на 100 мс) и за это время не произошло увеличения температуры, чтобы сбросить триггер.

    Проблема заключается в чем собственно. При включении компрессора разрешается работа блока и на SEL подается импульс, который фиксирует текущую температуру и запускает таймер TON1
    1. при включении температура сперва может пойти вверх, а потом вниз из-за прокачки насосом. Так как ТН стоит вторым котлом с дизелем, работать может только один (установлен 3-х ходовой на обратке, циркуляционный насос один). Перед запуском например мог работать дизель и в системе достаточно горячая вода была, по этому возможно такое поведение Т сперва вверх, потом вниз и потом уже от нагрева ТН вверх - временной диапазон неизвестен.
    2. Температура может сразу пойти вверх, без провала вниз и ТН ее продолжает греть
    3. Температура сперва может пойти вниз, а потом вверх

    Для всех режимом временной диапазон между падением температуры и повышением неизвестен. А так же неизвестно, по какому из 3-х вариантов начнется действие. Например если вариант 1 и 3, то можно было бы поставить счетчик на VIP (-) и отключать на второй итерации падения.
    А если вариант 2, то тогда ничего не сработает со счетчиком.

    Попробую 3-й вариант, а то замудренное там что-то во всех вариантах для моего понимания

    Блин, нужен какой-то макрос, который будет сравнивать температуру строго 2-3 минуты назад, а не так, как в схеме обновление текущей каждые 3 минуты.... Кажется тут скорее всего собака зарыта...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Proba1.jpg (57.5 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось melky; 11.11.2020 в 10:51.

  9. #1829
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 делал вчера упрощенный вариант, в результате утром ТН отключился совсем, был 0 на выходе Q2 то есть произошло то самое снижение температуры за 3 минуты (на входе макроса стояло 30 и внутри Х на 100 мс) и за это время не произошло увеличения температуры, чтобы сбросить триггер.

    Проблема заключается в чем собственно. При включении компрессора разрешается работа блока и на SEL подается импульс, который фиксирует текущую температуру и запускает таймер TON1
    1. при включении температура сперва может пойти вверх, а потом вниз из-за прокачки насосом. Так как ТН стоит вторым котлом с дизелем, работать может только один (установлен 3-х ходовой на обратке, циркуляционный насос один). Перед запуском например мог работать дизель и в системе достаточно горячая вода была, по этому возможно такое поведение Т сперва вверх, потом вниз и потом уже от нагрева ТН вверх - временной диапазон неизвестен.
    2. Температура может сразу пойти вверх, без провала вниз и ТН ее продолжает греть
    3. Температура сперва может пойти вниз, а потом вверх

    Для всех режимом временной диапазон между падением температуры и повышением неизвестен. А так же неизвестно, по какому из 3-х вариантов начнется действие. Например если вариант 1 и 3, то можно было бы поставить счетчик на VIP (-) и отключать на второй итерации падения.
    А если вариант 2, то тогда ничего не сработает со счетчиком.

    Попробую 3-й вариант, а то замудренное там что-то во всех вариантах для моего понимания

    Блин, нужен какой-то макрос, который будет сравнивать температуру строго 2-3 минуты назад, а не так, как в схеме обновление текущей каждые 3 минуты.... Кажется тут скорее всего собака зарыта...
    Как я понимаю, сначала задачу нужно решить математически! А так, я очень сомневаюсь, что в процессе рисования элементов из ОЛ придёт озарение и гениальным математиком станешь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1830
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Сергей0308 математически не получается забил... убрал фильтры и поставил задержку. Надо решать задачу иначе, добавлять датчики температуры на фреоновые трубки и изолировать их от внешней среды и контролировать температуру как это делают мозги внутреннего блока.

    На самом деле мне все это не так нужно, так как делаю систему вода-вода и там по обмерзанию просто защиту по Т воды делать с отключением компрессора и прокачкой воды. А тут просто блок еще не разобрал, думал написать программу с возможностью работы и воздух-вода, но тут надо контролировать обмерзание и включать оттайку внешнего блока.

    Пока так сделал, просто увеличил задержку на выходе. добавил SEL для сброса в начале пути... Он пишет 0 вместо текущей температуры и VIP начинает считать с начала, считая направление сперва в +. Так же внешнюю задержку сделал, чтобы En не сразу включался при старте компрессора.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg Proba2.jpg (68.7 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2020 в 11:51.

Страница 183 из 359 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •