Страница 143 из 359 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 3587

Тема: разные вопросы новичка

  1. #1421
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    С датчика пишется 1 (в смысле авария?) ну это пусть пишется хоть постоянно. Суть о переменной перехода на экран, если новой аварии нет, а старая уже зафиксирована и не меняется, вы и так уже перешли на экран, подойдя к ПР вы видите этот экран, далее жмете некую кнопку и возвращаетесь на основной экран например. Смысл программно возвращаться на экран, если вы его видели и прочитали ?

  2. #1422

    По умолчанию

    Залил в прибор программу с аварийным экраном. Не удается выйти кнопками в основной экран, откуда был назначен переход по переменной. Захожу в другие, в моем случае три, а в первый не пускает.
    Подозреваю, что пустит когда пропадет авария.

  3. #1423
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    значит что-то не так в программе. У меня в тестовом варианте одна из ошибок не пропадает, но я возвращаюсь на Главный экран без проблем.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320574
    Вот тут выложил.
    Одна из тестовых аварий после таймера висит постоянно но записывается один раз, до возникновения других аварий.

    Значит у вас где-то при значении Аварии все равно происходит вызов экрана.
    Изображения Изображения

  4. #1424

    По умолчанию

    Добрый день.
    Нужна помощь. ОЛ 1.16.252.20224. ПР200 Мастер. Пытаюсь прочитать регистр 30003 командой 0х04 из регистра 3 и регистр 40003 командой 0х03 из регистра 3. ОЛ выдает конфликт совпадающих Modbus регистров. Как быть?

  5. #1425
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужна помощь. ОЛ 1.16.252.20224. ПР200 Мастер. Пытаюсь прочитать регистр 30003 командой 0х04 из регистра 3 и регистр 40003 командой 0х03 из регистра 3. ОЛ выдает конфликт совпадающих Modbus регистров. Как быть?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #1426

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужна помощь. ОЛ 1.16.252.20224. ПР200 Мастер. Пытаюсь прочитать регистр 30003 командой 0х04 из регистра 3 и регистр 40003 командой 0х03 из регистра 3. ОЛ выдает конфликт совпадающих Modbus регистров. Как быть?
    Если это косяк OwenLogic, то разнесите регистры в разные группы с одинаковыми адресами подчиненного устройства.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1427

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если это косяк OwenLogic, то разнесите регистры в разные группы с одинаковыми адресами подчиненного устройства.
    Да, спасибо, помогло!

  8. #1428
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужна помощь. ОЛ 1.16.252.20224. ПР200 Мастер. Пытаюсь прочитать регистр 30003 командой 0х04 из регистра 3 и регистр 40003 командой 0х03 из регистра 3. ОЛ выдает конфликт совпадающих Modbus регистров. Как быть?
    Это как? Регистр из регистра умудряетесь читать, это же у Вас как кощеева смерть получается? Короче, обычно, мне так кажется, регистры находятся в каком-то слейв устройстве с каким-то адресом и все адреса слейв устройств в одной сети уникальные!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #1429

    По умолчанию

    Друзья, подскажите еще!
    Ограничение на 64 регистра у ПР200 касается только Slave или включая Master?

  10. #1430
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите еще!
    Ограничение на 64 регистра у ПР200 касается только Slave или включая Master?
    Только для слейва - это внутренняя память ПР.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 143 из 359 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145153193243 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •