  1. #1361
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Нет, это не задачка.
    Пару дней пытался соорудить функцию управления насосной станцией. Там два насоса работающих попеременно. Пробовал на тригерах, ни чего путного не вышло.
    Сергей спасибо, думаю это то что нужно.
    Для насосов тоже делали программы для ротации и автоматического включения другого при аварии работающего насоса: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=41

    Ротация_6.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2020 в 19:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #1362

    По умолчанию

    Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
    Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
    Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
    Может кому и сгодится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3 н.jpg (365.8 Кб, Просмотров: 23)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 07.03.2020 в 20:36.

  3. #1363
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Рисовал простой проект для управления 3-мя насосами. Щиты с такой же, но на релейной автоматике, работают на нескольких котельных уже несколько лет.
    Входы 1,2,3 это команда на включение насосов. Входы 4,5,6 это команда с доп контактов выключателей и тепловых реле насосов, о том что они в норме.
    Одновременно в работе 2 насоса, третий резервный и включается при аварии одного из первых двух. Наработки и ротации нет, включаются в ручную. Выход 7 общая авария для всех трех насосов.
    Может кому и сгодится.
    Ничего вечного не бывает, например один из насосов сломался или ещё что, например сальники набить нужно, короче, надо выключить, чтобы насос не включился! Так вот у Вас это не предусмотрено, придётся, чтобы насос не включился например автоматический выключатель выключить, а то при аварии других насосов он запустится! У меня это предусмотрено на каждый насос имеется селекторный переключатель на 3 положения: включение автоматического режима/выключен/включён!
    Можно и с экрана управлять режимом работы насосов, например с помощью комбобокса и включение-выключение ротации с экрана сделать, если она не всегда нужна!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #1364

    По умолчанию

    Полностью согласен. Хочу добавить, что в своих шкафах отказались от автомата по переключению насосов, очень сильно хлопают обратные клапана в процессе. Переключаем в ручную, сначала запускаем второй насос, а после первый отключаем, грохоту меньше.

  5. #1365
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Полностью согласен. Хочу добавить, что в своих шкафах отказались от автомата по переключению насосов, очень сильно хлопают обратные клапана в процессе. Переключаем в ручную, сначала запускаем второй насос, а после первый отключаем, грохоту меньше.
    Так у меня так и сделано, сначала включается второй, затем выключается первый! Вы насосу не говорите, что это автоматика переключает, он будет думать, что Вы вручную переключили и будет меньше хлопать, если Вам верить! И можно добавить изменение(редактирование) времени задержки выключения с экрана, надеюсь суть ясна?!

    Ротация_11_LI.jpg
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2020 в 10:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #1366

    По умолчанию

    В проекте соединение ФБ между собой правильнее или эффективней - выполнять переменными или соединительными линиями?Это как-то отражается на работе программы?

  7. #1367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihatin Посмотреть сообщение
    выполнять переменными или соединительными линиями?
    Значения, по сути не имеет. если только переменная не энергонезависимая.
    эффективнее конечно переменными, поскольку потом в коде можно разобраться, но с другой стороны выполнять все это дольше, а и переменных в списке появляется очень много.
    Поэтому связи, которые не имеют очень много пунктов назначения и видны в пределах одного экрана можно смело выполнять просто линиями.

  8. #1368

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснения!

  9. #1369

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток. С Owen Logic работаю совсем недавно, для решения простых задач понимания хватало) Но столкнулся со следующей задачей: выключатель кнопочного типа одним нажатием вкл/откл 1 группу освещения, нажатием в несколько секунд вкл/откл 2 группу освещения, двойным нажатием производит отключение обеих групп освещения.
    Сам вроде выкрутился, но уверен мой топорный метод знатоки со слезами на глазах оценят) Подскажите, есть ли решение вопроса более правильное с точки зрения логики, да и в целом более верное. Спасибо. Может кому пригодится в будущем подобная затея
    Снимок.PNG

  10. #1370

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Derejor Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. С Owen Logic работаю совсем недавно, для решения простых задач понимания хватало) Но столкнулся со следующей задачей: выключатель кнопочного типа одним нажатием вкл/откл 1 группу освещения, нажатием в несколько секунд вкл/откл 2 группу освещения, двойным нажатием производит отключение обеих групп освещения.
    Сам вроде выкрутился, но уверен мой топорный метод знатоки со слезами на глазах оценят) Подскажите, есть ли решение вопроса более правильное с точки зрения логики, да и в целом более верное. Спасибо. Может кому пригодится в будущем подобная затея
    Снимок.PNG
    Вот тут https://youtu.be/-OIIJcl5Hdg еще один из вариантов, три канала дискретных и один аналоговый, одной кнопкой. Пример с проектом прикреплен.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 137 из 358 ПерваяПервая ... 3787127135136137138139147187237 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •