bandicam 2017-08-29 16-09-48-645.jpg Мужики, всем спасибо, все работает,Овен Рулит!
bandicam 2017-08-29 16-09-48-645.jpg Мужики, всем спасибо, все работает,Овен Рулит!
РП прибора о использовании аналоговых входов стр. 32: "Вход работает в режиме компаратора, настройки которого задаются параметрами «Уровень 0, В» и «Уровень 1, В». Параметры задают гистерезисную переходную характеристику – см. рисунок 6.5. Диапазон изменения этих величин от 0 до 10 В."
Вопрос: можно на вход подавать сигнал 24В? В ОЛ есть возможность ставить верхнюю уставку более 10В. Что происходит если уставка более 10В?
Да можно в режиме дискретного входа подавать 24В на данной версии, ниче ему не будет. Просто РЭ кривозадо написано. По РЭ ниже 10В будет нулем, по факту даже 8,5 может быть единицей.
Если речь именно об использовании аналогового входа как дискретного, с соответствующей установкой перемычки и настройки входа.
Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?
И еще вопрос: применяется датчик 4-20 у которого есть события за пределами 4-20ма. <3.6ма или >21ма - отказ датчика, 3,8ма - выход данных за пределы измерения. Может ли ПР отследить эти события?
Можно, установив перемычку согласно РЭ.
Но лучше сделать так - уж больно маленький входной ток лог "1" у аналогового входа,
не все кнопки/концевики/переключатели могут нормально коммутировать малые токи.
Безымянный.PNG
И ещё один + такого подключения: если просохатишь и не переключишь перемычки из 4-20ма, то всё выживет.
Вот на сайте что написали:
Аналоговые входа.PNG
http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Опытнее не бывает, ничего не спалил. В программе выбираете тип входа "Дискретный", меняете перемычку и вперед...
Только я не помню, чтобы у меня задавался порог логической единицы, возможно от версии программы и прошивки зависит. Я пока 1.9 не использую, хватает косяков и в 1.8, чтобы новые добавлять.
Последний раз редактировалось melky; 04.09.2017 в 15:25.
Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.