  1. #211

    По умолчанию

    bandicam 2017-08-29 16-09-48-645.jpg Мужики, всем спасибо, все работает,Овен Рулит!

  2. #212

    По умолчанию

    РП прибора о использовании аналоговых входов стр. 32: "Вход работает в режиме компаратора, настройки которого задаются параметрами «Уровень 0, В» и «Уровень 1, В». Параметры задают гистерезисную переходную характеристику – см. рисунок 6.5. Диапазон изменения этих величин от 0 до 10 В."
    Вопрос: можно на вход подавать сигнал 24В? В ОЛ есть возможность ставить верхнюю уставку более 10В. Что происходит если уставка более 10В?

  3. #213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно на вход подавать сигнал 24В ?
    Если хочешь спалить аналоговый вход ПР, то смело подавай.
    Последний раз редактировалось Вольд; 04.09.2017 в 12:32.

  4. #214
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Да можно в режиме дискретного входа подавать 24В на данной версии, ниче ему не будет. Просто РЭ кривозадо написано. По РЭ ниже 10В будет нулем, по факту даже 8,5 может быть единицей.
    Если речь именно об использовании аналогового входа как дискретного, с соответствующей установкой перемычки и настройки входа.

  5. #215

    По умолчанию

    Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?

    И еще вопрос: применяется датчик 4-20 у которого есть события за пределами 4-20ма. <3.6ма или >21ма - отказ датчика, 3,8ма - выход данных за пределы измерения. Может ли ПР отследить эти события?

  6. #216

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если хочешь спалить аналоговый вход ПР, то смело подавай.
    Можно, установив перемычку согласно РЭ.
    Но лучше сделать так - уж больно маленький входной ток лог "1" у аналогового входа,
    не все кнопки/концевики/переключатели могут нормально коммутировать малые токи.
    Безымянный.PNG
    И ещё один + такого подключения: если просохатишь и не переключишь перемычки из 4-20ма, то всё выживет.

  7. #217
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Да аналоговый в качестве дискретного. melky у вас опытные данные? Т.е. вход не спалю?
    Вот на сайте что написали:

    Аналоговые входа.PNG

    http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/90872976
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #218
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Опытнее не бывает, ничего не спалил. В программе выбираете тип входа "Дискретный", меняете перемычку и вперед...
    Только я не помню, чтобы у меня задавался порог логической единицы, возможно от версии программы и прошивки зависит. Я пока 1.9 не использую, хватает косяков и в 1.8, чтобы новые добавлять.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2017 в 15:25.

  9. #219

    По умолчанию

    Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.

  10. #220
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomX Посмотреть сообщение
    Испытания: 1. От уставки порогов дискретного входа ничего не зависит. Гистерезис переключения 0-1 5,5В - 10В. Входной ток макс. 4,6ма при 24В.
    Значит не исправили! Об этом уже говорили много раз, что пороги срабатывания невозможно изменить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 22 из 360 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •