Страница 308 из 360 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,071 по 3,080 из 3594

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3071

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Ого...Спасибо попробую разобраться.
    Сразу вопрос возник.
    Пример программы и у Вас и как я сделал по примеру.Выполнен у нас таким образом что параметры FC-00 выполняются по возрастанию.Но допустим мне будет необходимо выполнить через параметр.

    Конец программы
    Меняйте как вам надо, можно в программе изменить, можно с экрана, если выведите на экран FC-00 - FC-15
    Сейчас сделано так, с 1 по 4 режим, FC-00 - FC-07, с 5 по 6 режим FC-08 - FC-15 и не по порядку FC-00 вставлена и в середине и в конце.
    Время тоже можно изменять, если вывести на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 14:40.

  2. #3072

    По умолчанию

    Задача вроде простая, но интересует как можно сделать такое. Есть на DO1 ПР200 2-поз переключатель (0-1), когда переключаешь на 1 запускается все система, на 0 - все выключается. То есть это основная команда запуска программы. Дополнительно хочу производить вкл/выкл системы из ESP32 через модбас.
    Получается условие такое, когда физически включил, то система запускается не зависимо от значения которое было передано через модбас, то есть оно должно сбрасиватся. А через модбас включай сколько хочешь, но если выключить физически, то оно не работает. То есть приоритет имеет физическая кнопка, модбас команда ее дублирует, если можно так сказать.

    Собственно самый простой вариант, который я вижу, записывать значение физического переключателя в сетевую переменную. Таким образом на ESP32 сразу будет отображатся реальный статус и можно вкл/выкл оттуда. Но если выключить выключателем, то по модбас все равно можно будет включать, что не совсем корректно. Запутался немного с этим.

  3. #3073
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Задача вроде простая, но интересует как можно сделать такое. Есть на DO1 ПР200 2-поз переключатель (0-1), когда переключаешь на 1 запускается все система, на 0 - все выключается. То есть это основная команда запуска программы. Дополнительно хочу производить вкл/выкл системы из ESP32 через модбас.
    Получается условие такое, когда физически включил, то система запускается не зависимо от значения которое было передано через модбас, то есть оно должно сбрасиватся. А через модбас включай сколько хочешь, но если выключить физически, то оно не работает. То есть приоритет имеет физическая кнопка, модбас команда ее дублирует, если можно так сказать.

    Собственно самый простой вариант, который я вижу, записывать значение физического переключателя в сетевую переменную. Таким образом на ESP32 сразу будет отображатся реальный статус и можно вкл/выкл оттуда. Но если выключить выключателем, то по модбас все равно можно будет включать, что не совсем корректно. Запутался немного с этим.
    По фронту включения переключателя(кнопки) сигнал пишется в сетевую переменную, сигналы с переключателя и сетевой переменной объединены по логике "И", всё! Даже совсем непонятно, зачем здесь что-то думать, если и думать не надо!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #3074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По фронту включения переключателя(кнопки) сигнал пишется в сетевую переменную, сигналы с переключателя и сетевой переменной объединены по логике "И", всё! Даже совсем непонятно, зачем здесь что-то думать, если и думать не надо!
    Что-то не получается так или я не так сделал... Вот по такой схеме при попытке поменять значение сетевой переменной оно сбрасивается, так как туда записывается значение с переключателя...
    Screenshot_1.png

  5. #3075
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Что-то не получается так или я не так сделал... Вот по такой схеме при попытке поменять значение сетевой переменной оно сбрасивается, так как туда записывается значение с переключателя...
    Screenshot_1.png
    Вот концепт
    Безымянный.png

  6. #3076

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот концепт
    Безымянный.png
    Ха, одна деталь и все работает Вроде то что нужно, спасибо.

    Кстати, вопрос такой, если я использую сетевые переменные, в данном случае с того же ESP, в случае отключения ESP от RS485, данные переменных сохранятся на ПР? Для примера уставки задаю через сетевую переменную, также данные датчиков температур подключенных к ПР хранятся в сетевых переменных. Если убрать связь по модбас, ПР продолжить работать с сохраненными данными или нужно будет переписывать программу?

  7. #3077
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Кстати, вопрос такой, если я использую сетевые переменные, в данном случае с того же ESP, в случае отключения ESP от RS485, данные переменных сохранятся на ПР? Для примера уставки задаю через сетевую переменную, также данные датчиков температур подключенных к ПР хранятся в сетевых переменных. Если убрать связь по модбас, ПР продолжить работать с сохраненными данными или нужно будет переписывать программу?
    Сетевые переменные энергонезависимые

  8. #3078
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Как реализовать блок MOVE ? Давно бы его в лоджик приписали.

  9. #3079
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как реализовать блок MOVE ? Давно бы его в лоджик приписали.
    MOVE реализуется легко

    Безымянный.png

  10. #3080
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    MOVE реализуется легко

    Безымянный.png
    Спасибо. Совсем из головы вылетело.

Страница 308 из 360 ПерваяПервая ... 208258298306307308309310318358 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •