    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, как реализовать запуск насоса? Запускаем насос и если через 10 сек. нет сигнала с реле протока останавливаем насос. Через 30 сек. снова запускаем и т.д. И допустим, если 5 раз не появился сигнал с реле протока, то блокируем запуск. Пробовал триггеры, ton, tof, но никак что то.
    Захват-01.png
    ++10
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #3042

    По умолчанию

    А для любителей "плести паутину" разве нет решения?

  3. #3043

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!!!

  4. #3044

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, если 5 попыток не увенчались успехом, вешаем флаг аварии для данного насоса(висит до ручного сброса аварии), и начинаем запускать следующий из числа резервных, готовых к работе, короче, сколько у Вас насосов и подобное неоднократно обсуждалось на форуме. Я так подозреваю и количество попыток запуска насосов надо назначать?
    Здравствуйте. Да, если 5 раз не стартанул, он блокируется. Про резервный насос пока не думал, блин а надо бы. Кол-во перезапусков конечно бы в идеале нужно назначать.

  5. #3045

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fffredi Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Да, если 5 раз не стартанул, он блокируется. Про резервный насос пока не думал, блин а надо бы. Кол-во перезапусков конечно бы в идеале нужно назначать.
    Кто мешает назначить в счётчик внешнюю запись в N ( кол-во срабатываний). Счётчик замените на CTN с выхода через сравнение переведите в в булевую переменную.
    Запись делается через Write To FB 1 Счётчик CTN.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.05.2023 в 10:45.

  6. #3046

    По умолчанию

    Связь ПР200 по Modbus с ESP32.
    Цель задачи была такая, использовать ESP32 в качестве устройства для связи с ПР200, считывать с него данные и передавать комманды. Также используется Home Assistant для отображения и управления, прошивка ESPHome для ESP32.
    Пока пытаюсь просто считать данные с датчиков температуры. Сделал ПР200 slave, создал три сетевые переменные, записал в них значения с датчиков. На ESP32 записал код считывания этих регистров, все записалось и считывается, но значения какие-то неправильные.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_4.png
    Screenshot_2.png

  7. #3047
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.

  8. #3048

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    при ПР200 слейв вы должны сами переставить байты, как при чтении так и при записи. Галочки в настройках ПР действуют только для мастера.
    Так я там ничего не трогал, это по умолчанию стоит так. То есть это в коде на ESP32 нужно что-то добавить чтобы правильно отображать данные?

  9. #3049
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.

  10. #3050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    RomanKk можно где угодно. порядок байт в ПР200 2301 (3412) как вам удобнее. попробуйте переставить в ПР программно и отобразить на экране. Или в самой ESP что вам проще сделать.
    Поменял тип данных в ESP и теперь отображается нормально. Спасибо за подсказку.

    Просто вопрос на будущее, если я хочу подавать команды с ESP на ПР200 например включить какой-то выход, то есть команда 0/1, как тогда задавать сетевые переменные, если в ПР в режиме слейв только целые и с плавающей точкой? Преобразовать их и все?

Страница 305 из 358 ПерваяПервая ... 205255295303304305306307315355 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •