    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Sima42

    Ранее параметр "Значение по умолчанию" действовало и для Modbus переменных, потом, с появлением ПР200 в Овен что-то сломалось и это в ОЛ выключили. При чем выключили даже для ПР114, в котором это РАБОТАЛО....
    rovki https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post329268 .
    Я Сам не когда не надеялся на что сетевая сохранится всегда использовал обычные энергонезависимые .
    Но rovki утверждает , что это работает .

  2. #1402
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Повторю основною тему вопрошавшего
    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    Ситуация примерно такая: началась ПНР, ответственный за рецептуру определился со значениями каждого параметра, попутно выяснились ошибки в логике программы, программист после исправлений заливает проект по новой. Внимание вопрос, сохранятся ли значения в предложенных вариантах Алексеевым, Мелким и Сергеем308 в энергонезависимых локальных и сетевых переменных?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #1403
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Вложение 48326


    Вложение 48327



    Вложение 48328

    Я вот так сделал. По адресу 512 считывание а 514 ввод. Все сохраняется выключается включается. А вот при заливке никак.
    Коллега понял ,что как он работает с переменными сетевыми --- работать так нельзя .

    Естественно когда заливается проект записываются переменные которые были заданы по умолчанию в проекте .
    Или же как советует petera Все значения допустим секретные подключается через Модбас сервер
    и прописывает во вновь записанный проект через SLAVE
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.04.2020 в 12:50.

  4. #1404
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    По сети невозможно изменить значения по умолчанию, разумеется перед перезаливкой программы, требуется изменить значения по умолчанию на новые или после перезаливки изменить их по сети, когда это некритично!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #1405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Повторю основною тему вопрошавшего

    Ситуация примерно такая: началась ПНР, ответственный за рецептуру определился со значениями каждого параметра, попутно выяснились ошибки в логике программы, программист после исправлений заливает проект по новой. Внимание вопрос, сохранятся ли значения в предложенных вариантах Алексеевым, Мелким и Сергеем308 в энергонезависимых локальных и сетевых переменных?
    Тогда нужно предусмотреть возможность сохранить энергонезависимые переменные в скаде, а после перезаливки программы сохранить их из скады в ПР. Иными словами, сделать бекап. И делать это можно с помощью тех приёмов, о которых говорят Сергей, Мелкий и Алексеев. Но, конечно, потребуется написать саму программу (или макрос) резервного копирования.

  6. #1406
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Тогда нужно предусмотреть возможность сохранить энергонезависимые переменные в скаде
    позвольте поинтересоваться, а зачем в таком случае дублирование рецептов в ПР? Если есть скада, где выбирают техпроцесс, ну значит и рецепт по этому событию можно хранить и передать в ПР соответствующий и редактировать в скаде удобнее и права организовать, чтоб не каждый проходящий мог изменить технологию
    От того что знаете приемы, не значит что их надо обязательно применить. Зачем усложнять, когда можно найти более простое решение, кто только не жаловался из вас всех на плохую симуляцию, неопределенность работы, нелогичность интерфейса управления окнами...
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #1407
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Алексеев сетевые энергонезависимы, я о другом говорю, раньше (версия 1.8) можно было им назначить значения по умолчанию. Потом это отключили, сославшись на какие-то проблемы прошивки или аппаратной части ПР200. Почему нужно было это отключать и для ПР114 мне не ведомо...

    Речь о заливке программы и сразу выставлении необходимых значений переменным Modbus, сейчас 0 по всей форме лица, для всех ПР (114-й имею ввиду, где это работало) и начались тяжбы с придумыванием костылей в виде указанных макросов...

    Собственно макросы SelChgF и SelChgI и появились благодаря этой проблеме. Уже не помню кто принимал участие в их создании, точно AI! и petera кажется.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2020 в 17:45.

  8. #1408

    По умолчанию

    Доброго дня. Вопрос по ПР200.
    Научите пожалуйста как сделать чтобы при появлении аварии, на экран вывелась эта авария.
    К примеру сравнивая разницу в переменных получаю буль 0 или 1 и привязываю к аварии.
    пересмотрел ютуб, прочитал инструкции к ОЛ и ПР200, ни чего не нашел. Заранее извиняюсь, может плохо искал...

    пс. есть такое видео, уважаемого Юрия
    https://www.youtube.com/watch?v=NDxnh2Nxs8A&t=125s
    вроде как понятно в общем.
    AL1 это регистрируемая переменная? а Y1 это то что будет выведено в эту строку? в данном случае "Авария1"?

    экран.jpg
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.04.2020 в 22:09.

  9. #1409
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Вопрос по ПР200.
    Научите пожалуйста как сделать чтобы при появлении аварии, на экран вывелась эта авария.
    К примеру сравнивая разницу в переменных получаю буль 0 или 1 и привязываю к аварии.
    пересмотрел ютуб, прочитал инструкции к ОЛ и ПР200, ни чего не нашел. Заранее извиняюсь, может плохо искал...

    пс. есть такое видео, уважаемого Юрия
    https://www.youtube.com/watch?v=NDxnh2Nxs8A&t=125s
    вроде как понятно в общем.
    AL1 это регистрируемая переменная? а Y1 это то что будет выведено в эту строку? в данном случае "Авария1"?

    экран.jpg
    Много тем про аварии:

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865

    В принципе темы небольшие, можно полностью просмотреть!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1410

    По умолчанию

    В данном примере AL1 -- это переменная, привязанная к аварии. Т.е. когда она =1, на экран выводится слово "Авария", а когда =0, выводится пустая строка. Переменная Y1 -- это номер строки, в которой будет отображаться значение переменной AL1.

Страница 141 из 360 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143151191241 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •