Страница 67 из 358 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 3574

Тема: разные вопросы новичка

  1. #661

    По умолчанию

    Сергей мне важно время разгона 5-6 секунд. Потом время работы 10-15 секунд. Потом остановка 5-6 секунд. А это значит что через тамбур шлюз сможет пройти в минуту 2 человека. Медики в операционных не предсказуемы. Пусть он лучше проскочит шаг чем люди будут ждать в тамбуре например с кровью.
    Спасибо вам за вашу версию. Смотрим думаем.

  2. #662
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей мне важно время разгона 5-6 секунд. Потом время работы 10-15 секунд. Потом остановка 5-6 секунд. А это значит что через тамбур шлюз сможет пройти в минуту 2 человека. Медики в операционных не предсказуемы. Пусть он лучше проскочит шаг чем люди будут ждать в тамбуре например с кровью.
    Спасибо вам за вашу версию. Смотрим думаем.
    Время изменения и ступенька изменения это разные вещи! Конкретно по вашему примеру: у Вас время первого шага 100 мс, последующих(9) 200 мс, ступенька 1 В, я бы предпочёл сделать время шага 20 мс, ступеньку 0,1 В. Время изменения всего диапазона(0-10 В) 2 секунды, так у Вас в программе сделано, хотя Вы пишите, что Вам надо 5-6 секунд, может Вы имели ввиду время изменения туда-суда, от минимума до максимума и обратно до минимума, тогда так и следовало написать, чтобы ясно было!
    Выровнять шаги по времени(если это надо) используя генератор импульсов можно примерно так:

    Примерно так!_2.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2018 в 19:22.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #663

    По умолчанию

    Сергей 0308 посмотрел Ваш вариант. Ваш лучше. Теперь о времени. Мне нужно что бы время разгона от 0% до 100% было 5-6 секунд. Такое же время торможения.

  4. #664
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Сергей 0308 посмотрел Ваш вариант. Ваш лучше. Теперь о времени. Мне нужно что бы время разгона от 0% до 100% было 5-6 секунд. Такое же время торможения.
    Ставите в генераторе импульсов длительность включённого и выключенного состояния равным 25-30 мс, в сумме будет 50-60 мс, при 100 шагах время составит 5-6 секунд и не забудьте поставить детектор заднего фронта после генератора! Примерно так, нельзя что ли:

    Примерно так!_2.png

    В СМИ2 запятую перенесёте на один знак влево!
    И ещё такой вопрос созрел: Вам отсчёт времени нужен только при достижении 10 В? При обратном процессе не нужен, когда напряжение на выходе падает с 10 до 0 вольт?
    Если нужен то как-то так:

    Примерно так!_3.PNG

    Если надо разное время обратного отсчёта, то примерно так:

    Примерно так!_4.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2018 в 03:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #665

    По умолчанию

    Помогите сделать сброс времени Розжиг макрос.jpg
    Последний раз редактировалось tankdisko; 12.07.2018 в 15:57.

  6. #666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    Помогите сделать сброс времени Розжиг макрос.jpg
    Через SEL по команде записывай в переменную ноль.

  7. #667

    По умолчанию

    Через SEL по команде записывай в переменную ноль ((Спасибо))
    Последний раз редактировалось tankdisko; 12.07.2018 в 15:56.

  8. #668
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tankdisko Посмотреть сообщение
    Помогите сделать сброс времени Розжиг макрос.jpg
    Вот так сделайте.Снимок.PNG

  9. #669

    По умолчанию

    Не смог найти информацию по применению СОЗДАТЬ ФАЙЛ С КЛЮЧОМ! Подскажите люди добрые, как вы применяете этот режим и в чем его полезность?

  10. #670

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Не смог найти информацию по применению СОЗДАТЬ ФАЙЛ С КЛЮЧОМ! Подскажите люди добрые, как вы применяете этот режим и в чем его полезность?
    В Help OWENLogic последних версий есть по нему информация.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 67 из 358 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •