Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
Добрый день.
ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
Спасибо.
signed word будут иметь диапазон от -32768 до 32767

Отрицательные числа в представляются в дополнительном коде, ПР не умеет отображать такие числа и они будут выглядеть как 65535 для -1 или 65436 для -100, а положительные числа будут выглядеть нормально
Дополнительные преобразования зависят от того, что Вы хотите с такими числами делать
Без дополнительных преобразований такие числа можно только складывать и вычитать. Для умножения и деления нужны макросы.
Если нужно выводить на дисплей ПРки, то тоже нужны макросы