  1. #2021

    По умолчанию

    Добрый день

    При открытии проекта появляется сообщение. Что это значит ?
    Изображения Изображения

  2. #2022

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли в симуляторе возможность симулировать порт RS-485? Хочу на виртуальной машине протестировать связку по Modbus из OWEN Logic -> MasterOPC Modbus Server -> MasterSCADA

  3. #2023

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuri S Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли в симуляторе возможность симулировать порт RS-485? Хочу на виртуальной машине протестировать связку по Modbus из OWEN Logic -> MasterOPC Modbus Server -> MasterSCADA
    Добрый день. Из OwenLogic нет такой возможности, если прибора нет, вместо OwenLogic можно подключить ModbusPoll в Slave режиме для отработки OPC, SCADA.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #2024

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    При открытии проекта появляется сообщение. Что это значит ?
    Добрый день, при обновлении библиотек на одной из версий OL встречалось подобное https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364777, может это Ваш случай.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2025
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что не будет. Т.к. детектор заднего фронта выставляет "1" на 1 цикл программы.
    Не будет. Но не поэтому.
    А потому что функция вычисления фронта работает 2 цикла. Сравнивает сигнал на прошлом цикле со значением на текущем.

  6. #2026

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, при обновлении библиотек на одной из версий OL встречалось подобное https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364777, может это Ваш случай.
    При попытке обновления библиотеки выскакивает сообщение.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.11.2021 в 13:13.

  7. #2027

    По умолчанию

    Добрый день.
    ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
    Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
    Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
    Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
    Спасибо.

  8. #2028
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
    Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
    Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
    Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
    Спасибо.
    Посмотрите здесь в 30 посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И лабуда будет, если читать отрицательные целочисленные значения, ОЛ и ПР их не поддерживают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 00:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #2029

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь в 30 посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И лабуда будет, если читать отрицательные целочисленные значения, ОЛ и ПР их не поддерживают!
    Спасибо, попробую. Число положительное. Должно быть. Active power с эл.счетчика, бытового, обратного перетока нет.

  10. #2030
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую. Число положительное. Должно быть. Active power с эл.счетчика, бытового, обратного перетока нет.
    Тогда уточните тип данных, может это 32(64) битное число?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 203 из 359 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •