Если вы делаете это через готовый макрос, то команду пуск нужно подавать не только на пуск, а еще на несколько входов макроса
Если вы делаете это через готовый макрос, то команду пуск нужно подавать не только на пуск, а еще на несколько входов макроса
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Вот так выглядит у меня команда пуск ПЧ
123.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Возник еще один вопрос.По сети У ПЧВ можно менять первые четыре предустановленные задания. Установил задания через меню ПЧВ - всё ок. Захотел изменить задания по сети. Первое по адресу 3099 изменил. Надеялся, что остальные три находятся по адресам 3100, 3101, 3102. Но нет. По каким адресам писать задания?
Смотрите какая ситуация. Для всего перечня предустановленных параметров 1 регистр=3099.
Для записи конкретного задания необходимо сначала записать индекс параметра в 8 регистр, затем изменить значение 3099 регистра на требуемое.
т.е. для 0 задания пишем сначала в 8 регистр 0, затем в 3099 требуемое значение.
для 1 задания пишем сначала в 8 регистр 1, затем в 3099 требуемое значение и так далее.
Всё получилось, спасибо. Я правильно понимаю, что по сети можно переключать только первые 4 задания?
И ещё один вопрос. Не могу вытащить их ПЧВ наработку в часах из 15009 регистра. Тоже есть хитрость?
Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 25.05.2018 в 18:45.