Страница 53 из 360 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 3594

Тема: разные вопросы новичка

  1. #521

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.

    у меня еще 3 вопроса осталось =)

    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.

    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.

    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.

    как тут деньги переводить за работу? =)

  2. #522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    как мне модифицировать макрос extract чтобы на выходе Q5 появлялась логическая 1 если любое из реле работает?

  3. #523
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    как мне модифицировать макрос extract чтобы на выходе Q5 появлялась логическая 1 если любое из реле работает?
    Примерно, как-то так:Полив_6.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 15:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #524
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    я такую кнопку только в кино про про подводные лодки видел =) еще не покупал. я понял, в текущей схеме она должная быть нормально закмнутая тогда будет работать.

    у меня еще 3 вопроса осталось =)

    первый - нужно включать клапан сброса давления (5-6 секунд) после работы каждой пары реле... и по отключению кнопки стоп. это нужно для того чтобы не образовывались капли и не капали на пол.

    второй- мне нужно включать насос - когда клапана открыты с задержкой...ну это просто я так понимаю - при открытых реле - задержку на включение выхода Q2.

    третий - это аналоговый датчик давления и по превышению стоп.
    Как-то так:

    Полив_7.PNG

    Если правильно понял, если что не так, скажите!

    Вот, ещё вспомнил, включение-выключение по сети добавил:

    Полив_8.PNG

    Включение по фронту импульса, "1"-ый бит , выключение "0"-ой бит, по состоянию, переменной "Управление", чуть не забыл!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 19:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Как-то так:

    Полив_7.PNG

    Если правильно понял, если что не так, скажите!
    ого го! =) скажу. потестить надо =)


    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 19:41.

  6. #526
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    ого го! =) скажу. потестить надо =)


    1. кран нужно открыть на входе. примерно 30 секунд, после этого давление проверять.
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 20:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так выключение срабатывает только при превышении давления 80 бар, при меньшем, ну или если там кран закрыт оно всё равно не срабатывает, не вижу необходимости добавлять задержку, объясните если недопонял!
    При превышении уставки давления(80 бар) взводится RS-триггер и всё вырубается, при этом загорается красный светодиод F2, сброс аварии по нажатию кнопки стоп или аналогичной командой по сети!
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком

  8. #528
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    80 бар это после насоса! я говорю про кран на входе, там 3-4 бар, он открывается в течении 30 сек. давление на входе мы проверяем дискретным электронным датчиком
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, так устроит: при подаче команды пуск, если давлении менее 3-4 бар, мигает красный светодиод и ничего не включается, при достижении давления 3-4 бар мигает зелёный светодиод, идёт отсчёт времени(30 с), по истечении уставки времени зелёный светодиод начинает светится постоянно и включается процесс полива?
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.

    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?

  10. #530
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Ок . Только 3-4 бара на входе определяет дискретный датчик в digital input. А датчик давления 4..20 измеряет высокое аварийное давление.

    А можно еще и красным моргать при аварийном стопе? А в работе моргать красным медленно?
    Попробуйте как-то так:

    Полив_9.PNG

    Может устроит!
    Вложения Вложения
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 53 из 360 ПерваяПервая ... 343515253545563103153 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •