Страница 52 из 360 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 3593

Тема: разные вопросы новичка

  1. #511

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы объясните, что Вы хотите, хотите чтобы раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось?
    Если Вы дискретный сигнал с кнопки передадите по сети булевой переменной или упакуете бит в целочисленную переменную, не важно, то будет кнопка управлять по сети!
    МНЕ НУЖНО НА КНОПКУ НАЖАЛИ РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ. КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ. ЭТУ ЖЕ ПЕРЕМЕННУЮ МОЖНО ЗАДАТЬ И ПО МОДБАС.


    КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!

    да наверное так правильнее как вы сказали - раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось! и при выключении включить дренажный клапан
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 01:50.

  2. #512
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    МНЕ НУЖНО НА КНОПКУ НАЖАЛИ РАБОТАЕТ В ТЕЧЕНИИ ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ. КНОПКА БЕЗ ФИКСАЦИИ. ЭТУ ЖЕ ПЕРЕМЕННУЮ МОЖНО ЗАДАТЬ И ПО МОДБАС.


    КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!

    да наверное так правильнее как вы сказали - раз нажали - включилось, два(повторно) - выключилось! и при выключении включить дренажный клапан
    Наверно как-то так:

    Кнопка.PNG

    Так любой вариант, на выбор:

    Кнопка_2.PNG

    Переменную Работа сделал энергонезависимой для симуляции, потом надо будет убрать!
    Дренажный клапан на долго включать, 5 минут хватит?

    Кнопка_3.PNG
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2018 в 02:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #513

    По умолчанию

    "КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!" А вот это плохо. Кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (он же ГРИБОК) не заводят в АВТОМАТИКУ. Я у себя ставлю грибок в цепи +24. При нажатии я снимаю питание и с кнопок и с промежуточных реле для ПР.

  4. #514
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    "КРОМЕ ТОГО АВАРИЙНЫЙ СТОП БЕЗ ФИКСАЦИИ ДЛЯ ОСТАНОВА ВСЕГО!" А вот это плохо. Кнопку АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (он же ГРИБОК) не заводят в АВТОМАТИКУ. Я у себя ставлю грибок в цепи +24. При нажатии я снимаю питание и с кнопок и с промежуточных реле для ПР.
    так грибок то как раз с фиксацией и нет ни чего плохого если этот сигнал параллельно поступит в контроллер и по нему выполнятся какие то действия, чтоб при раз блокировке ни чего не случилось непредвиденного
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #515

    По умолчанию

    дА грибок и ДОЛЖЕН быть с фиксацией.

  6. #516

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно как-то так:

    Кнопка.PNG

    Так любой вариант, на выбор:

    Кнопка_2.PNG

    Переменную Работа сделал энергонезависимой для симуляции, потом надо будет убрать!
    Дренажный клапан на долго включать, 5 минут хватит?

    Кнопка_3.PNG
    уровень - бог! спасибо... а еще датчик по превышению давления 4.20 мА соответственно завести на аналоговый вход и подключить с переменной работа?

  7. #517

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    уровень - бог! спасибо... а еще датчик по превышению давления 4.20 мА соответственно завести на аналоговый вход и подключить с переменной работа?
    схема по работа_2 что то не работает...D-триггеру вход S ничего не подключено.. понятно.разобрался.


    а аварийный стоп должен быть включен, для работы системы в целом? при его выключении система пойдет в стоп?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 17.04.2018 в 13:57.

  8. #518
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    схема по работа_2 что то не работает...D-триггеру вход S ничего не подключено..
    Кнопка стоп нормальная, т. е с размыкающимся контактом! Это же Т-триггер, здесь каждый поступающий импульс на счётный вход меняет состояние триггера на противоположное!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Кнопка стоп нормальная, т. е с размыкающимся контактом! Это же Т-триггер, здесь каждый поступающий импульс на счётный вход меняет состояние триггера на противоположное!
    Нормально замкнутая? т.е. грибок должен быть включен постоянно?

  10. #520
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    Нормально замкнутая? т.е. грибок должен быть включен постоянно?
    Обычно на кнопке стоп используется размыкающийся контакт, если у вас "ненормальная", уберите инвертор!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 52 из 360 ПерваяПервая ... 242505152535462102152 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29