Страница 5 из 361 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #41
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Подскажите как лучше сделать пожалуйста
    Есть двухпозиционный регулятор температуры:
    Необходимо составить схему так, чтобы чтобы при подаче логической 1 на 2й вход, она не проходила на выход при любых значениях температуры
    Вроде не сложно, а придумать не могу
    Сделайте вот так, правда для ваших условий нужен ещё инвертор.
    Снимок.PNG

  2. #42

    По умолчанию

    спасибо!
    я вот так придумал))
    Изображения Изображения

  3. #43
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    спасибо!
    я вот так придумал))
    Ну тогда, вот так.
    Снимок.PNG

  4. #44

    По умолчанию

    Помогите, пожалуйста, весь уже сломался, мозгов не хватает. Сделал программку для включения/выключения электрического 3-х фазного котла. Все хорошо, но не могу понять как сделать удержание температуры в достигнутом диапазоне.
    Т.е. Включили котел, дошли до заданной температуры и следим. Если продолжается рост температуры, выключаем один тэн, продолжает расти - выключаем второй.
    Если температура падает - подключаем один тэн, продолжает падать - включаем еще один.

    Котел.owl

  5. #45
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. А зачем Вам такие изыски с поочерёдным включением ТЭНов. Поставьте ПИД регулятор, с него на аналоговый выход. С аналогового выхода на трёхфазную с аналоговым управлением. И всё.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #46

    По умолчанию

    трехфазную с аналоговым управлением? У меня котел готовый, управляется симисторами на входе. Переделывать на аналоговое управление, мне кажется не вариант, тем более что не обладаю таким знаниями. А поочередное включение необходимо для того чтобы с температурой справиться, иначе отключается при достижении температуры и тут же поступает запрос на включение, мне пришлось добавить в проект перерыв между включениями на 10 мин.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    16.04.2012
    Адрес
    Тимашевск, Краснодарский край
    Сообщений
    326

    По умолчанию

    Блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ Вам в помощь

  8. #48
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ Вам в помощь
    Согласен. ПИД регулятор на налоговый выход, с него на БУСТ.
    БУСТ + симисторы то же ТТР с аналоговым управлением, только по частям. Если симисторы уже приработались, управляйте БУСТОМ.
    А в Вашей программе всё уж больно замудрёно
    Всё уже придумано до Вас.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #49

    По умолчанию

    ))))) Друзья, ну вы имейте совесть ))))) Котел мне обошелся в кусок трубы и три тэна (тэны покупал) + три тыщи, + овен немного больше. И вы предлагаете купить управление симисторами за стоимость котел + овен? )))
    Помогите, пожалуйста, как решить с включением выключением тэнов.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, весь уже сломался, мозгов не хватает. Сделал программку для включения/выключения электрического 3-х фазного котла. Все хорошо, но не могу понять как сделать удержание температуры в достигнутом диапазоне.
    Т.е. Включили котел, дошли до заданной температуры и следим. Если продолжается рост температуры, выключаем один тэн, продолжает расти - выключаем второй.
    Если температура падает - подключаем один тэн, продолжает падать - включаем еще один.

    Котел.owl
    1) Нужно следить за скоростью роста/падения температуры, и исходя из этого принимать решение о включении-отключении соответствующих ТЭНов.
    2) примените ПИД-регулятор. Преобразователь аналог 0-1 в ШИМ с задаваемым периодом имеется.
    3) мощности ТЭНов
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    ))))) Друзья, ну вы имейте совесть ))))) Котел мне обошелся в кусок трубы и три тэна (тэны покупал) + три тыщи, + овен немного больше. И вы предлагаете купить управление симисторами за стоимость котел + овен? )))
    Помогите, пожалуйста, как решить с включением выключением тэнов.
    Делать нужно как надо, а не как "дешевле".
    Вот только БУСТ здесь нафиг не нужен. Всё программно решаемо.

Страница 5 из 361 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •