Страница 331 из 361 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oleg Berger Посмотреть сообщение
    Пишу ФБ на ST. В ФБ входит цикл. Как (для отладки) запустить цикл пошагово, с просмотром промежуточных значений (каждую итерацию)? В режиме симулятора, еще до нажатия "пуск" выдается сразу полный результат работы цикла, шаги по циклам не даёт сделать. В Python, к примеру, я бы вставил после каждой итерации "print...". А здесь как?
    Цикл.jpg

    В режиме эмуляции нажимайте на стрелку, и будет пошаговый цикл исполнения. 1 нажатие - 1 цикл.

  2. #3302
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    и будет потом человек удивляться, почему это на 8А и просто датчиках у него ± лапоть...
    Дурное дело не хитрое, можно чего-нибудь отчебучить и в этом случае, типа для экономии двухжильный кабель взять для подключения датчиков температуры. Или, что чаще встречается, во всяком случае на форуме, начинают калибровать входы-выходы, разумеется, плачевный результат гарантирован!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3303
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,678

    По умолчанию

    Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...

  4. #3304
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
    Это Вы описываете как раз двухпроводное подключение, когда в виде константы выставляют среднее сопротивление проводов, при изменении температуры окружающего воздуха сопротивление проводов будет меняться, а константа останется прежней. При трёхпроводном подключении происходит непрерывное измерение сопротивления проводов и такой лабуды не произойдёт, ещё и Вам заодно объяснил, чтобы всякую лабуду не писали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #3305
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,678

    По умолчанию

    я описываю факт ТРЕХ проводного подключения на ПЛК150. после этого видал я использовать датчики без преобразователей...
    з.ы. с 8А непосредственно не пробовал, но там тоже универсальные входы.

  6. #3306
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    я описываю факт ТРЕХ проводного подключения на ПЛК150. после этого видал я использовать датчики без преобразователей...
    з.ы. с 8А непосредственно не пробовал, но там тоже универсальные входы.
    Так трёхпроводное подключение и предназначено(делается) для компенсации сопротивления проводов не зависимо от температуры окружающего воздуха! Если Вы как обычно, что-то там начудили, кто же Вам виноват, в смысле, заходите почаще на форум и просвещайтесь! Надеюсь, теперь Вам понятно для чего делают трёхпроводное подключение ТС.
    Я ещё раз повторяю, что начудить дело не хитрое, Вы попробуйте хоть раз по-человечьи сделать, в смысле, правильно, думаю, всё у Вас получится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #3307
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,678

    По умолчанию

    Сергей0308 почему вы всегда считаете, что остальные дураки, не умеющие читать документацию к приборам ?

    Ошибся, у 150, 154 только двухпроводка возможна. У 63-го возможна 3-х проводная схема, но и на нем температура хреново меряется... тут как не пляши, универсальные входы, их схемотехника.
    Замена датчиков с НТП сразу решила все проблемы без танцев с бубнами...
    Последний раз редактировалось melky; 15.10.2023 в 13:51.

  8. #3308
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 почему вы всегда считаете, что остальные дураки, не умеющие читать документацию к приборам ?
    Если Вы думаете что компенсация сопротивления при трёхпроводном подключении не работает при изменении температуры окружающего воздуха, собственно для чего это всё создавалось, что я об Вас должен был подумать?
    Если у Вас что-то не работает по прямому его назначению, ищите неисправность(ошибку) и устраняйте!

    В смысле, где Вы такую ересь прочитали? Ссылку дайте, вместе посмеёмся!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2023 в 14:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3309

    По умолчанию

    Добрый день

    Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?

  10. #3310

    По умолчанию

    Мощность ПИД-регулятора задаётся в "процентах"
    Где 4-это 0 процентов, а 20-это 100 процентов. Возможно не прав,но тогда поправят.
    У меня сервопривод работает 2-10 Вольт. Я задаю "минимальное"-20%,а "максимальное"-100%
    Ибо аналоговый выход ПР 200-24 работает от 0 до 10 Вольт.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.10.2023 в 14:10.

Страница 331 из 361 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •