Страница 31 из 361 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #301
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Есть ПР200 опрос состояния входов и передача в сеть по RS485 на ИП120 ( пока нет прибора Ип120 но готов взять на тест). Я так и не понял как прописывать адреса регистров у ИП120 . Мне нужно сделать ИП120 мастер опрашивает с 1 по 7 вход ПР200 слейв. Если у слейва меняется состояние входа то у мастера на экране текст для этого входа. Например вход 1 на ПР200 а на экране ИП120 текст "input1".
    Вот что я смог написать но что то дальше не могу. Если можно то настройки хотя бы на 1 вход дальше сам буду разбираться .
    Я думаю, что вот так. Снимок.PNG И так. Снимок2.PNG

  2. #302

    По умолчанию

    Василий Кашуба спасибо будем пробовать

  3. #303

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Я думаю, что вот так. Снимок.PNG И так. Снимок2.PNG
    Я думаю лучше использовать чтение маски входов с последующим разложением через макрос и уже биты выводить на экран, и кстати, что за input с 5 командой на запись, если это управление какими-то выходами на ПР, то опять таки проще через один регистр все делать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #304

    По умолчанию

    В том то и дело под ИП120 нет монуала додумываем опытным путем. Юрий спросите у своих может какой то мануал по ИП120 есть хотя бы черновик.

  5. #305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    В том то и дело под ИП120 нет монуала додумываем опытным путем. Юрий спросите у своих может какой то мануал по ИП120 есть хотя бы черновик.
    А что додумывать, делайте по аналогии с ПР200, по логике и сетевым командам ничего нового нет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #306

    По умолчанию

    Есть вопрос, что произойдёт, точнее как будет себя вести ПР200 + МВ110-224.8А с подключенными датчиками температуры (всего 7 датчиков температуры и 5 датчиков давления). Суть в том, что по сути собрана схема обычного терморегулятора, управляющая горелкой и контролирующая разные датчики (ну просто по достижении стольки то градусов или давления на одном из датчиков отключиться и не включаться более, до нажатия кнопки), а так как значения температур велики (300-450 градусов), я не стал заморачиваться с float числами, а для удобства настройки и программирования применил int. Но я не учёл один момент, что всё это работает в цеху, в холодном цеху. Сейчас проканывает, т.к. ещё плюсовая температура в цеху, а когда станет минусовой, боюсь предположить, что даже не удастся запустить процесс, т.к. достоверно незнаю как увидит ПР200 целочисленное значение поступающее с МВ110-8А, но с отрицательным знаком, боюсь что это будет вида "65535" или что-то подобное, что регулятор воспримет как перегрев и не даст запустить процесс.
    Бояринцев Иван Юрьевич

  7. #307
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    Есть вопрос, что произойдёт, точнее как будет себя вести ПР200 + МВ110-224.8А с подключенными датчиками температуры (всего 7 датчиков температуры и 5 датчиков давления). Суть в том, что по сути собрана схема обычного терморегулятора, управляющая горелкой и контролирующая разные датчики (ну просто по достижении стольки то градусов или давления на одном из датчиков отключиться и не включаться более, до нажатия кнопки), а так как значения температур велики (300-450 градусов), я не стал заморачиваться с float числами, а для удобства настройки и программирования применил int. Но я не учёл один момент, что всё это работает в цеху, в холодном цеху. Сейчас проканывает, т.к. ещё плюсовая температура в цеху, а когда станет минусовой, боюсь предположить, что даже не удастся запустить процесс, т.к. достоверно незнаю как увидит ПР200 целочисленное значение поступающее с МВ110-8А, но с отрицательным знаком, боюсь что это будет вида "65535" или что-то подобное, что регулятор воспримет как перегрев и не даст запустить процесс.
    Я так думаю, Вам одному это не известно(в нашей галактике), мне вот очевидно, что ПР так и увидит 65535, хотя в INTе это "-1":

    INT_TO_FLOAT_2.PNG

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #308

    По умолчанию

    Спасибо ! Значит придётся переделывать, а то зимой не запустить будет ))
    Бояринцев Иван Юрьевич

  9. #309

    По умолчанию

    Юрий как не ломал голову так и не смог сделать опрос ИП120 (мастер) опрашивать ПР200 слейв.

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Юрий как не ломал голову так и не смог сделать опрос ИП120 (мастер) опрашивать ПР200 слейв.
    Предлагая Вам взять мой пример для ПР200(M)-ПР200(S) из темы шаблонов http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...test_PR200.owl и в ИП120 повторить мастера ПР200в плане сетевых настроек, таймаутов, вывод на эран, пропустив все что связано с входами выходами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 31 из 361 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •