Страница 307 из 361 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Для проектов на есп используйте программу FLProg.Там FDB почти как в ПР.
    Так меня не на стороне ESP интересует, а в ПР. Все таки вся программа на ПР записана, а ESP больше как считывание/передача данных на ПР.

  2. #3062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Сделайте уставку сетевой переменной и меняйте её и из ПР и по сети (с ESP)
    Хм, спасибо.

  3. #3063

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, возможно ли средствами Овен Лоджик создать сетевую переменную с командой 0х010 и записью 4х регистров?
    Вот пример из мануала
    write relay(multi register)

    _________________type pwd rly time
    01 10 0003 0004 08 0001 0000 0f0f 0000 91A9 1~4 on
    01 10 0003 0004 08 0001 0000 0f00 0000 A1AA 1~4 off
    01 10 0003 0004 08 0001 0000 0606 0000 4237 2,3 on
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0000 0005 51BD relay 1 off,delay 5 second on
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0001 0005 007D relay 1 on,delay 5 second off
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0002 0005 F07D relay 2 off,delay 5 second on
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0003 0005 A1BD relay 2 on,delay 5 second off
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0004 0005 107C relay 3 off,delay 5 second on
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0005 0005 41BC relay 3 on,delay 5 second off
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0006 0005 B1BC relay 4 off,delay 5 second on
    01 10 0003 0004 08 0002 0000 0007 0005 E07C relay 4 on,delay 5 second off
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0000 0005 417D relay 1 off,Jogging 0.5 second on
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0001 0005 10BD relay 1 on,Jogging 0.5 second off
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0003 0005 B17D relay 2 on,Jogging 0.5 second off
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0005 0005 517C relay 3 on,Jogging 0.5 second off
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0007 0005 F0BC relay 4 on,Jogging 0.5 second off
    01 10 0003 0004 08 0003 0000 0006 0005 BBD6 relay 4 off,Jogging 0.5 second on
    Последний раз редактировалось brig62; 16.05.2023 в 07:45.

  4. #3064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, возможно ли средствами Овен Лоджик создать сетевую переменную с командой 0х010 и записью 4х регистров?
    Вот пример из мануала
    write relay(multi register)
    Сейчас в Лоджике, больше 2 регистров выбрать нельзя. Хотя давно просили сделать больше.

  5. #3065

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    И, не надо выражаться ребусами, в смысле, загадками, напишите ясно, в смысле, приостановка программы, это нулевой шаг, в смысле, все выхода выключены или сохранение состояния преведущего шага? Если второе - просто продляете время преведущего шага, если все выхода выключены, так и напишите - нулевой шаг!
    Короче, для этой бабки(№3) требуется всего 13 шагов из 257 возможных в моём макросе ПЗУ!
    В каждом шаге назначается не только комбинация включённых выходов, но и продолжительность шага. Для задания продолжительности шага остаётся 28 бит(32-4), с минимальной ступенькой в 5 минут(судя по ТЗ), максимальная уставка может составить 1*342*177*275 минут(более двух с половиной тысяч лет), в смысле, Вам хватит с избытком и можно упростить, в смысле, прямо в минутах задавать уставку времени шага, надеюсь понятно объяснил?

    Похожий алгоритм мы делали для светофора: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=17

    Здесь целочисленные мультиплексоры выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=56

    Здесь матрицу памяти выкладывал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=57
    В смысле, она тоже может пригодится при построении подобных алгоритмов.

    Вот ещё проект подобный нашёл "Командоаппарат реального времени с маской недели на 32 команды 8 канальный..."
    там тоже для каждой команды задаётся уставка времени и комбинация 8 выходов на которые она действует:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=16
    Можно и меню посмотреть, в смысле, как это всё назначается, тогда и оперативно их можно будет менять!

    И здесь в посте#170 таймер: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Добрый день,прошло время был занят некоторыми другими задачами.Пришло время доделать начатое.
    Напомню что необходимо,нужно сделать последовать из 4 выходов с заданным интервалом времени.При чем чтобы после отключения одного выхода по времени включался следующий.
    В проекте со светофором не смог толком разобратся.

  6. #3066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Добрый день,прошло время был занят некоторыми другими задачами.Пришло время доделать начатое.
    Напомню что необходимо,нужно сделать последовать из 4 выходов с заданным интервалом времени.При чем чтобы после отключения одного выхода по времени включался следующий.
    В проекте со светофором не смог толком разобратся.
    Вы так и не ответили на вопросы:
    Когда должны включаться режимы вперёд и назад? Есть ли ручной режим и автоматический?
    Про уставки температуры, тоже ничего не написали.

  7. #3067

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы так и не ответили на вопросы:
    Когда должны включаться режимы вперёд и назад? Есть ли ручной режим и автоматический?
    Про уставки температуры, тоже ничего не написали.
    Добрый день,полностью разобрался в этих деталях.
    Смотрите про ручной режим и автоматический забудьте.Это чисто механическая(электрическая часть).Которая нам в данном случае не нужна.
    Всего 6 клемм:
    1.Вращение вперед
    2.Авар.останов
    3.Скорость 1
    4.Скорость 2
    5.Скорость 3
    6.Скорость 4
    Клеммы 1 и 2 нам полностью не нужны - это просто управление с кнопок.Направление вращения клемма 1 я могу менять в самом приводе.То есть в 1 клемме есть внутренние параметры.
    То есть 1 и 2 клемма, это отдельные режимы,несвязанные со скоростями.
    3,4,5,6 это отдельные режимы связи нет между ними.Ранее я думал что нужна связь.После общения с тех.поддержкой на привод этот момент я прояснил.
    То есть сначала мы включаем 1 клемму двигатель понимает направление вращение(вперед),далее Нам необходимо ему включить скорость чтобы он понял с какой скоростью вращаться.
    То есть в данном случаем про клеммы 1 и 2.Они нам не нужны.
    Мне только необходимо включать последовательно клеммы 3-4-5-6 по 5 минут в разных очередностях.
    То есть после того допустим как клемма 3 проработала 5 минут,мне необходимо сразу включить клемму 3 и 5 (пример).
    На 8 вариаций клемм я написал следующий макрос.На сочетание клемм в зависимости от оборотов.Да простой,но мне необходимо попробовать как все это будет работать.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 222.png (85.7 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Виталийй; 18.05.2023 в 11:51.

  8. #3068

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Добрый день,полностью разобрался в этих деталях.
    Смотрите про ручной режим и автоматический забудьте.Это чисто механическая(электрическая часть).Которая нам в данном случае не нужна.
    Вот что у меня получилось на основе примера Валенка. Клеммы вперёд, назад можно убрать.
    Для проверки, минуты можно переключить на секунды.
    Вложения Вложения

  9. #3069

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот что у меня получилось на основе примера Валенка. Клеммы вперёд, назад можно убрать.
    Для проверки, минуты можно переключить на секунды.
    У меня вот что вышло.111.png

  10. #3070

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот что у меня получилось на основе примера Валенка. Клеммы вперёд, назад можно убрать.
    Для проверки, минуты можно переключить на секунды.
    Ого...Спасибо попробую разобраться.
    Сразу вопрос возник.
    Пример программы и у Вас и как я сделал по примеру.Выполнен у нас таким образом что параметры FC-00 выполняются по возрастанию.Но допустим мне будет необходимо выполнить через параметр.
    Пример для ясности:
    FC-00 5 мин
    FC-01 5 мин
    FC-02 5 мин
    FC-03 5 мин
    FC-04 5 мин
    FC-05 5 мин
    FC-00 5 мин
    FC-08 60 мин
    FC-12 10 мин
    FC-13 20 мин
    FC-14 20 мин
    FC-15 20 мин
    FC-00 5 мин
    Конец программы
    Последний раз редактировалось Виталийй; 18.05.2023 в 13:46.

Страница 307 из 361 ПерваяПервая ... 207257297305306307308309317357 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •