Страница 303 из 361 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,021 по 3,030 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #3021

    По умолчанию

    Добрый день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg3.jpg
    Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 11:25.

  2. #3022

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Добры день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg
    Начните со скрина в ПР в режиме онлайн отладка, там значения переменных видны?

  3. #3023

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пишете датчик Pt1000 а на изображении макрос для Pt100?

  4. #3024

    По умолчанию

    Судя по значениям на скрине рт100. Следующий вопрос будет:что с температурой?

  5. #3025

    По умолчанию

    Да. Видны. 3.jpg

  6. #3026

    По умолчанию

    Только что возникла Ошибка 255 в ОвенКлоуд

  7. #3027

    По умолчанию

    Можете глянуть программу? 1.owle
    Если определить прибор Произвольный прибор Modbus то
    Значения В облаке обновляются. Но так же висит ошибка 255
    5.jpg
    Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 15:01.

  8. #3028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Можете глянуть программу? 1.owle
    Ещё вопрос, у вас всё таки Pt100 или Pt1000 ?
    В ПР102 не нужны вообще макросы, выбираете у входа Pt1000, а у входа давления ставите пределы датчика и получаете температуру и давление уже на входе, без макросов.

  9. #3029

    По умолчанию

    Добрый день. PT100. Для него нет значения у входа. 7.jpg
    Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Есть ли где перемычки? На МП210 индикатор RS-485 не мигает.
    Последний раз редактировалось donenko; 26.04.2023 в 11:25.

  10. #3030

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Добрый день. PT100. А как записать их в сетевую переменную? Возможны проблемы подключения по модбас? Какой нужен кабель, обязательно витая пара и нужно ли выставлять согласующие сопротивления на концах? Я соединил устройства обычным проводом.
    Не просто так спрашиваю, какой датчик, Pt100 будет врать до +/-15 градусов, его даже в списке датчиков нет, тем таких полно, почитайте.
    Если без макросов, то вход подключаете прямо на сетевую переменную.
    По поводу передачи в облако, надо правильно настроить ваш ПМ210, как мастера, ПР102 слейв. Соответственно адрес слейва, скорость , биты данных и чётность одинаково на обоих. И ПМ210 по руководству подключить к облаку. Про ошибку 255 почитайте тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37235&page=2

    Провода если 0,5-1 метр длиной, на столе, можно любые. А вообще витая пара с экраном и резисторы 120 ом на концах, если далеко или сильные помехи, например от частотников ( можно провод для интернета).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.04.2023 в 11:08.

Страница 303 из 361 ПерваяПервая ... 203253293301302303304305313353 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •