Страница 292 из 361 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2911
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksaxx Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!
    Пока для меня работа по сети темный лес.
    подскажите пожалуйста, как полученные данные преобразовать в значение физ. величины? Т.е. а ХХХ, ХХ МПа?
    Из исходных данных:
    Регистр 4.0: 2 (Метод регулировки по давлению)
    Регистр 4.1: уставка давления подачи МПа (целое без знака)
    Это устройство имеет название и РЭ, откуда Вы информацию черпаете(в день по чайной ложке) или это военная тайна, в смысле, чтобы получать целочисленным значением с точностью до сотых долей МПа, устройство должно передавать значение в умноженном на сто(Х100) виде, подобно как в ТРМ-ах, иначе никак! Ваше устройство так делает?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.03.2023 в 18:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2912

    По умолчанию

    Добрый день!
    Ответил в ЛС.

  3. #2913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В этом блоке, если не ошибаюсь, нельзя менять время с экрана никак, только в самой программе, совершенно бестолковый макрос(точнее время задаётся 1 раз при программировании)
    Забудьте про него и делайте по скрину. Вложение 66212
    Хороший макрос по описанию, но у меня из менеджера компонентов какой-то другой, нежели у вас ( по виду) скачивается и похоже некорректно работает.CLOCK_WEEK.PNG Есть ли альтернатива, где брать проверенные макросы?

  4. #2914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от movyster Посмотреть сообщение
    Хороший макрос по описанию, но у меня из менеджера компонентов какой-то другой, нежели у вас ( по виду) скачивается и похоже некорректно работает. Есть ли альтернатива, где брать проверенные макросы?
    Их там 2 штуки, один как у меня, второй как у вас))) И оба работают.
    Просто надо внимательней быть и проверять то, что нарисовали.
    Вы неправильно поставили переменные на вашем скрине, на часе On у вас стоят минуты Off. Поэтому и не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 16:29.

  5. #2915

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Может задам немного глупый вопрос, но тем не менее.
    В общем сделал не сложную программку слежение за расходом от теплосчетчика, к ней прикрутил макрос "журнала событий", в принципе все Ок, все работает как нужно. но при индикации времени и даты событий не отображаются незначащие нули и запись выглядит как то не очень т.е. весьма пустовато Это можно как ни будь исправить? Что бы незначащие нули тоже индицировались?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Traveller; 06.03.2023 в 14:47.

  6. #2916

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Может задам немного глупый вопрос, но тем не менее.
    В общем сделал не сложную программку слежение за расходом от теплосчетчика, к ней прикрутил макрос "журнала событий", в принципе все Ок, все работает как нужно. но при индикации времени и даты событий не отображаются незначащие нули и запись выглядит как то не очень т.е. весьма пустовато Это можно как ни будь исправить? Что бы незначащие нули тоже индицировались?
    Вот Макрос заполнения 0 пустых мест 1 Макрос заполнения 0 пустых мест.jpg 1 2 Макрос заполнения 0 пустых мест.jpg Дни и месяцы так же.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.03.2023 в 15:35.

  7. #2917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот Макрос заполнения 0 пустых мест 1 Макрос заполнения 0 пустых мест.jpg 1 2 Макрос заполнения 0 пустых мест.jpg Дни и месяцы так же. К году прибавьте 2000.
    Ок! Спасибо, чёт сам не догадался

  8. #2918

    По умолчанию

    Подскажите как лучше сделать следующее.
    Есть поворотный переключатель 0-1 и кнопка без фиксации. Поворотный переключатель имеет контакты NO и NC, через NO идет питание 220В на вентиляторы через два контактора (приток и витяжка), через NC идет сигнал 24В на DO1 ПР200. В положении 0 на входе DO1 = 1, в написанном сценарии это значит что вентиляторы выключены. Как только переключается в положение 1, значит обрабатывается сценарий работы вентиляторов, они запускаются через DO1 и DO2 на соответствующие контакторы КМ1 и КМ2. Это режим номальных оборотов вентилятора, то есть напрямую 220В. Есть еще два контактора КМ3 и КМ4 (NO/NC), которые используются для переключения режимов работы, через контакт NC идет тот же сигнал 220В, а через NO проходит 220В через регулятор оборотов. По умолчанию эти контакторы выключены, то есть используется контакт NC. Такой способ переклчюения режимов с использованием обычных тиристорных регуляторов, чтобы вручную не крутить обороты Для переключения режимов используется кнопка без фиксации с контактом NO. Когда нажать кнопку, на DI2 поступает сигнал 24В и должно произойти переключение режимов через DO8. Надеюсь понятно описал.

    Задачка следующая, требуется чтобы при нажатии кнопки происходило переключение режимов при выклчюенных вентиляторах. Кажется так будет безопасней. То есть когда вентиляторы включены и работают на номинальных оборотах, а в это время кнопкой запускается "тихий режим", то на 1-2 сек должны выключится выходы DO1 и DO2, которые в данный момент используются, и потом повторно включится. Повторное нажатие кнопки, то есть возврат к номинальным оборотам, также должен происходить без нагрузки на вентиляторах.

    На схеме это выглядит вот так. Основной функционал написан, нужно доработать только это переключение режимов.
    Screenshot_2.png

  9. #2919
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Подскажите как лучше сделать следующее.
    Есть поворотный переключатель 0-1 и кнопка без фиксации. Поворотный переключатель имеет контакты NO и NC, через NO идет питание 220В на вентиляторы через два контактора (приток и витяжка), через NC идет сигнал 24В на DO1 ПР200. В положении 0 на входе DO1 = 1, в написанном сценарии это значит что вентиляторы выключены. Как только переключается в положение 1, значит обрабатывается сценарий работы вентиляторов, они запускаются через DO1 и DO2 на соответствующие контакторы КМ1 и КМ2. Это режим номальных оборотов вентилятора, то есть напрямую 220В. Есть еще два контактора КМ3 и КМ4 (NO/NC), которые используются для переключения режимов работы, через контакт NC идет тот же сигнал 220В, а через NO проходит 220В через регулятор оборотов. По умолчанию эти контакторы выключены, то есть используется контакт NC. Такой способ переклчюения режимов с использованием обычных тиристорных регуляторов, чтобы вручную не крутить обороты Для переключения режимов используется кнопка без фиксации с контактом NO. Когда нажать кнопку, на DI2 поступает сигнал 24В и должно произойти переключение режимов через DO8. Надеюсь понятно описал.

    Задачка следующая, требуется чтобы при нажатии кнопки происходило переключение режимов при выклчюенных вентиляторах. Кажется так будет безопасней. То есть когда вентиляторы включены и работают на номинальных оборотах, а в это время кнопкой запускается "тихий режим", то на 1-2 сек должны выключится выходы DO1 и DO2, которые в данный момент используются, и потом повторно включится. Повторное нажатие кнопки, то есть возврат к номинальным оборотам, также должен происходить без нагрузки на вентиляторах.

    На схеме это выглядит вот так. Основной функционал написан, нужно доработать только это переключение режимов.
    Screenshot_2.png
    А зачем ненужные пускатели, в смысле, может одного достаточно из КМ3-КМ4 и ненужные контакты убрать, стоящий последовательно с регулятором, в смысле, кто придумал это недоразумение?!
    И, зачем шунтировать регулятор, может просто вывести его на полные обороты?
    У ПР200 как раз два аналоговых выхода, хватит чтобы отдельно регулировать каждый вентилятор, в качестве регулятора ТТР с ФИМ подойдёт:
    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...d_xx25la/price
    Раньше вообще копейки стоили, в смысле, менее тысячи, сейчас подорожали в несколько раз!
    Так, как раз лучше будет, как хуже сделать Вы почему-то без подсказок знаете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2023 в 21:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2920

    По умолчанию

    Потому что на КМ1-КМ2 висит еще другое оборудование, которое не связано с регулятором оборотов, которое просто запускается вместе с вентиляторами и выключается когда какой-то вентилятор останавливается. Сейчас схема такая, что после КМ1-КМ2 стоят регуляторы и дальше на вентиляторы. Так и работает, но регулировать обороты, если вдруг захотелось тише, нужно было вручную. Хотя по хорошему можно вообще без регулятора использовать, номинальных оборотов как раз хватает на нужный поток воздуха. То есть с DO на контактор и потом на вентиляторы. Но регуляторы были куплены еще в самом начале, поэтому решил сделать переключение режимов на ночь по графику, чтобы ночью тише работали вентиляторы. Собственно поэтому добавил в схему КМ3-КМ4, которые как раз и будут перекидывать между 220В напрямую и через регулятор, где будет установлены обороты на нужное количество. Например 100% и 50% оборотов, обычный и тихий режим, все.

    Конечно что можно было сделать иначе, и каждый знает как лучше, но изначально сделано так, потом чуть-чуть изменил схему и все. Может выглядит странно, но все же. Чтобы не переделывать половину щитка и заново переписывать сценарий, проще докупить 2 контактора. Но это уже не по теме, вопрос в другом, как это записать в программе.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 08.03.2023 в 22:31.

Страница 292 из 361 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •