  1. #2471
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    Устава энергосбережения должна быть постоянной. И оператор не должен ее случайно изменить.
    тогда вот так
    Вложения Вложения

  2. #2472

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    тогда вот так
    Возможно надо еще добавить постоянную запись уставки в режиме энергосбережения, чтобы с термодата её нельзя было поменять:

    но тут надо ещё в железе проверять, как будет работать.
    Вложения Вложения

  3. #2473
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно надо еще добавить постоянную запись уставки в режиме энергосбережения, чтобы с термодата её нельзя было поменять:

    но тут надо ещё в железе проверять, как будет работать.
    не будет работать, так как сетевая переменная в ПР не меняется - нужно тогда принудительно ее записывать через флаг записи
    в общем, вот еще один вариант, и даже без selchng
    Вложения Вложения

  4. #2474
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Еще раз спрошу, отправив в регистр записи значение, что с регистром чтения становится ?

  5. #2475

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Еще раз спрошу, отправив в регистр записи значение, что с регистром чтения становится ?
    Как только подаешь значение в регистр записи, тут же приходит с регистра чтения это значение.

  6. #2476

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    не будет работать, так как сетевая переменная в ПР не меняется - нужно тогда принудительно ее записывать через флаг записи
    в общем, вот еще один вариант, и даже без selchng
    Можно и в режиме энергосбережения читать уставку, и только когда она вдруг не будет равна уставке энергосбережения, то выдавать команду на запись.

  7. #2477
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Александр SPB Ну ? мой вариант пробовали ? опять же, из регистра записи можно читать ? если что на SEL подать TermodatRead сетевую и может увеличить время таймера, чтобы успела защелкнутая переменная записаться...
    з.ы. Просто я помню ваше условие, что после смены режима из сберегающего в обычный в прибор должна пойти запись уставки ДО сберегающего режима...
    Иначе как вы говорите операторы начинают материться...

    Вообще-то сравнивать float глупо, их только на больше/меньше можно сравнивать... Или предварительно округлять, а то можно нарваться "а че оно не равно" ?
    Последний раз редактировалось melky; 24.08.2022 в 14:12.

  8. #2478

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Александр SPB Ну ? мой вариант пробовали ? ?
    В симуляторе, меня смутило, что при первом пуске какая бы ни была уставка из Termodat при запуске программы всегда сначала записывается уставка 0. Потом при переключении в энергосберегающий режим и назад все приходит в норму.(Как вариант можно конечно и кратковременно переключить режим энергосбережения после запуска программы) Сегодня ваш вариант и пример 5 от Dimensy попробую на железе.

    Или вот моя доработка
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl v1.1.owl (109.9 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 24.08.2022 в 15:17.

  9. #2479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    В симуляторе, меня смутило, что при первом пуске какая бы ни была уставка из Termodat при запуске программы всегда сначала записывается уставка 0. Потом при переключении в энергосберегающий режим и назад все приходит в норму.(Как вариант можно конечно и кратковременно переключить режим энергосбережения после запуска программы) Сегодня ваш вариант и пример 5 от Dimensy попробую на железе.

    Или вот моя доработка
    В симуляторе так и будет, в железе уставка должна считаться с термодата.

  10. #2480
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    И не в симуляторе, после прошивки ПР в сетевой переменной будет 0, и если при запуске программы он успеет записаться в прибор, там и будет 0. Это нормально в принципе для Овен В таком случае как раз необходимо сделать инициализацию сетевой переменной.

    Как же достали вот эти мелочи у Овен, причем которые раньше работали корректно...

Страница 248 из 361 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права