Василий у меня открылось. Делал в версии ОЛ 1.23.296. Спасибо буду пробовать.
Переделал под себя работает как нужно. Василий спасибо.
Василий у меня открылось. Делал в версии ОЛ 1.23.296. Спасибо буду пробовать.
Переделал под себя работает как нужно. Василий спасибо.
Последний раз редактировалось игорь68; 22.06.2022 в 16:09.
У меня получилось так 1 Переключатель скоростей.jpg Но вариант с XOR намного проще будет 2 Вариант XOR.jpg
Последний раз редактировалось kondor3000; 22.06.2022 в 16:14.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2022 в 19:10.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Последний раз редактировалось keysansa; 22.06.2022 в 20:37.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
Добрый день Коллеги. С прибора ПД150 по сити получаю Float данные уровень давления ( паскали). Приходят в ПР00 примерно таком виде. Х,ХХЕ-02. Поставил макрос скалер выставил границы (600-0 вход) И выход 10-0. "Е" так и осталась. Как убрать. Понимаю нужно делить но на сколько.
Просто переведи в INT, если умножишь на 10, то будет отображаться 235 вместо 23.5
И скорее это МегаПаскали, тогда для перевода в КилоПаскали умножай на 1000,
например 1.23Е-02 *1000=12.3 при переводе в INT будет 12
Ещё в ПР для выходов 0-10 вольт и 4-20 мА, надо подавать число флоат от 0 до 1
Последний раз редактировалось kondor3000; 23.06.2022 в 17:48.
Можно округлить до нужной Вам точности отображения, много раз эта тема обсуждалась, короче, непонятно тогда зачем вам ПР200, Вы в симуляторе собираетесь значения параметров смотреть?
https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%F1%F5%EE%E4
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.06.2022 в 17:25.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Добрый день. Имеется ПР200 и МВ110 8А , Термодат 12К16. Не получается подключить данные модули по RS485 к ПР200. Эти же модули с ПЛК 110 у меня прекрасно работают. В чем может быть проблема? Как можно проверить сам RS 485 на ПР200?
Проверил ПР200 с СП307 все работает. Почему в режиме мастер не работает, не пойму.
Последний раз редактировалось Александр SPB; 07.07.2022 в 23:37.
1. Как вы это диагностируете?
2. Интервал между запросами стоит задать 20мс.
3. Начать диагностировать обмен стоит с целочисленных переменных, т.к. в вещественных банально может быть некорректным порядок байт/регистров.
4. Устройства подключать на шину последовательно - добиться обмена с одним, затем подключать 2-ое устройство.
5. Можно повесить преобразователь RS-485 <-> USB на шину ПР200. На ПК терминальной программой смотреть наличие-отсутствие запросов/ответов.
Совет не по теме: необязательно создавать локальные переменные, для того, чтобы вывести переменные на экран. Сетевые переменные можно сразу привязать к экрану.