Получается привязать только Уставку счетчика
ScreenShot_2022-02-17_18-00-48-02s.jpg
Получается привязать только Уставку счетчика
Вы же про счётчик СTN спрашивали, у него выход целочисленный и привязывается к экрану переменная в настройках Экрана. 1 Привязка к экрану.jpg
Схему смотрите в моём предыдущем посте
А у СТ выход булевый с автосбросом.
Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2022 в 18:39.
Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
Mashina. Я сегодня брился в ванной и зачесался нос. Вопрос к участникам форума нос можно чесать или нет? Так же желательно указать какой рукой это лучше сделать? Из дополнительных данных есть две руки. Левая и правая.
А если без шуток то ваш вопрос примерно такой же как я описал про нос.
Что это отопление или вентиляция?
Сколько и каких датчиков и где стоит?
Это Ваш частный дом или бассейн где проходят тренировки по водным видам спорта олимпийской сборной.
Тут не ясновидящие. Потому как вы молчите как партизан. Напишите что Вы делаете. И что у Вас не выходит. А вот потом мы все вместе подумаем как вам помочь.
PS. У вас есть хоть что то. Тут один товарищ просто прислал фото шильдика электросхемы установки с просьбой сделать вот так. Как написал одни из товарищей что хорошо что не фото дома где это должно стоять.
Последний раз редактировалось игорь68; 20.02.2022 в 01:11.
Добрый вечер коллеги. СМИ2м и ПР200. В ПРке будет(сделаю сейчас ) программа управления прессом для предварительной прессовки сырного зерна и прессовки сырных форм. СМИ будет слейв. Выбор пал на СМИ2м потому что индикатор двух цветный(красный/зеленый). Выводить буду два вида данных. Давление(зеленый)-float. Время(красный)-int. Сам индикатор в покупке. ПРка на столе. Пока посмотрел конфигуратом СМИ не нашёл как сделать переключение и вывод float/int. В идеале мне нужно 30сек float потом 30сек int. И где это делать в самой ПР или всё-таки в настройках СМИ. Специально просмотрел всё что есть на форуме по СМИ. Но там только работа со старым сми2 без буковки м. Как и шаблон. Может кто то делал подобное на этих экранчиках.
а инструкцию с сайта скачать?
пишите float в адрес 4206, int в адрес 4200
для переключения пишите по адресу 4107: 0 - для вывода int, 4 - для вывода float
для смены цвета пишите по адресу 4301: 0 - зеленый, 1 - красный
возможно, еще надо будет писать по адресу 4108 положение десятичной точки
Последний раз редактировалось Dimensy; 20.02.2022 в 09:32.
Всем добрый день. Прошу помощи. Имеется датчик температуры (4-20 мА) с диапазоном измерений 0-100 градусов, который подключен к аналоговому входу ПР-100 (вход A1).
Температура в процессе работы контролируется и при превышении установленного порога (скажем 90 градусов), возникает событие (сообщение) об ошибке (выход Q1).
При включении питания ПР-100 в первый момент сразу же возникает ложное событие превышения порога, хотя температура точно ниже порога.
Если событие сбросить, то в дальнейшем событие возникает, только при реальном превышении температуры.
Подскажите, пожалуйста, как запретить выдачу такого ложного события, возникающего при включении питания ПР-100 ?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Задержка - это понятно. Не могу въехать как она организуется для аналогового входа.