Страница 212 из 361 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,111 по 2,120 из 3601

Тема: разные вопросы новичка

  1. #2111
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин
    --- свои мозги напрягай... При наличии ... Самый Благородный путь познания.

  2. #2112

    По умолчанию

    Подскажите как скрыть знак вещественной переменной отображаемой на экране ПР200. Например нужно не +7,2бар а 7,2бар

  3. #2113
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_prog Посмотреть сообщение
    Подскажите как скрыть знак вещественной переменной отображаемой на экране ПР200. Например нужно не +7,2бар а 7,2бар
    Какой смысл скрывать то, чего нет? У Вас точно есть ПР200?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #2114

    По умолчанию

    Я тогда не понял почему знак + присутствует в проекте znak.png сейчас под рукой нет ПР200

  5. #2115
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_prog Посмотреть сообщение
    Я тогда не понял почему знак + присутствует в проекте znak.png сейчас под рукой нет ПР200
    Не знаю, чем Вам помочь, или "талмуд" прочитайте или ПР200 купите, иначе - не видать удачи!
    Короче, только "-" отображается, надеюсь понятно?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #2116

    По умолчанию

    Спасибо! Понятно, т.е. символ для знака всегда зарезервирован при отображении переменной. (не удобно, что нет возможности полностью отключить знак)

  7. #2117

    По умолчанию

    Есть контур отопления теплых полов с трехходовым и параметрическим приводом.ПИД регулятор работает по температуре обратки, но необходимо ограничить температуру подачи. Попытался применить двухкаскадное регулирование с двумя ПИД, но получил только частое срабатывание сервопривода. Подскажите как организовать ограничение температуры подачи при регулировании по обратке?

  8. #2118
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Есть контур отопления теплых полов с трехходовым и параметрическим приводом.ПИД регулятор работает по температуре обратки, но необходимо ограничить температуру подачи. Попытался применить двухкаскадное регулирование с двумя ПИД, но получил только частое срабатывание сервопривода. Подскажите как организовать ограничение температуры подачи при регулировании по обратке?
    Так ПИД-регулятор не может работать, тогда не будет заданная температура поддерживаться! Если примитивно сделать, то можно ограничить выходную мощность ПИД-регулятора. По хорошему - надо переключать режим работы ПИД-регулятора на поддержание максимальной температуры прямой, но тогда непонятно чем Вы догревать собираетесь или догревать не нужно? Переключение режима работы делать в обе стороны с неким гистерезисом и задержкой по времени, это я так вижу!

    Можно сразу два ПИД-регулятора поставить! На аналоговый выход ПР идет диапазон 0-1, короче, сигналы с выходов регуляторов(идущие на аналоговые выходы ПР) перемножить, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2022 в 10:00.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #2119

    По умолчанию

    @Сергей0308 Планирую сейчас вот так поэкспериментировать (вложение), заменил блок выходного ПИД макрос PID_v1.00 для возможности настройки времени цикла.
    Ограничение подачи получается по температуре первого ПИДSnipaste_2022-02-10_09-57-14.png
    Вложения Вложения

  10. #2120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Можно сразу два ПИД-регулятора поставить! На аналоговый выход ПР идет диапазон 0-1, короче, сигналы с выходов регуляторов(идущие на аналоговые выходы ПР) перемножить, всё!
    Попробовал моделировать на симуляторе - пока не понял. Надо в живую попробовать.
    Спасибо! )

Страница 212 из 361 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11