  1. #2101
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Если в программе использовать сетевые переменные как обычные энергонезависимый, то тогда встаёт проблема начальной инициализации и возврата значений, которые были до перезагрузки реле (на случай аварийной ситуации). HMI панель как мастер у меня будет сидеть не на очень надёжном канале, и хотелось бы иметь возможность при необходимости выполнить настройки с ПР200
    У меня есть макрос для начальной инициализации сетевых переменных при первом старте после загрузки проекта
    нужны макросы + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов
    Захват-06.png Захват-08.png

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post370303
    Последний раз редактировалось petera; 03.02.2022 в 14:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У меня есть макрос для начальной инициализации сетевых переменных при первом старте после загрузки проекта
    нужны макросы + 1 энергонезависимая BOOL переменная, одна для всех макросов
    Спасибо! Работает

  3. #2103

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как реализовать такой алгоритм?
    1. Приходит высокий уровень по входу.
    2. Если высокий уровень по входу сохраняется высоким определённое время, то запускается таймер одиночного сигнала, без возможности сброса.

    Тут вот пытался, вроде работает, но в симуляции иногда не так как себя ведет.
    Snipaste_2022-02-04_14-02-50.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Cheon; 04.02.2022 в 14:05.

  4. #2104
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как реализовать такой алгоритм?
    1. Приходит высокий уровень по входу.
    2. Если высокий уровень по входу сохраняется высоким определённое время, то запускается таймер одиночного сигнала, без возможности сброса.
    Последовательно включенные таймеры TON и TP
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #2105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Последовательно включенные таймеры TON и TP
    Спасибо! Ваш вариант проще )

  6. #2106

    По умолчанию

    Подскажите по макросу PID_v1.00 (из менеджера компонентов). Интегральная полоса времени (интегральный коэффициент Ti) задается в мсек.? Время цикла в мсек., по идее и Ti тоже должен быть в мсек.?

  7. #2107
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spw@live.ru Посмотреть сообщение
    Приветствую. Вопрос: при запуске режима симулятора в ПР103, переменная привязанная в параметрах прибора к секундам реального времени, всегда равна нулю. Отчет секунд не идет. Зато если привязать эту переменную к сетевой и посмотреть ее значение в облаке- инкремент работает. Недоработка OL?
    если переменная висит в воздухе (т.е. нигде не используется как входная переменная) то лоджик ее не обрабатывает. Как вариант, можно обозначить переменную как энергонезависимую

  8. #2108

    По умолчанию

    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин

  9. #2109
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин
    Много раз это обсуждалось, если хотите с наименьшим количеством элементов, то мой вариант:

    SEL_B.PNG

    Чтобы не было лишних вопросов, это макрос и вход сел в нём верхний, когда макрос открываешь для редактирования - вход сел становится нижним, так у меня сделано, чтобы связи не пересекались!

    SEL_B_.PNG

    SEL_B.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2022 в 17:34.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #2110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cheon Посмотреть сообщение
    Подскажите новичку, как реализовать блок SEL для булевых входных величин
    B_SEL в менеджере компонентов.

Страница 211 из 361 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •