    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    "Запись в конце цикла" для "Сброс аварии" выбран? Хотя если в симуляции работает, значит выбран.
    Еще, если это кнопка на дискретном входе, проверить какое там время фильтра, возможно быстрое нажатие просто не успевает отработать в логике.
    Можно подробнее, про "запись в конце цикла"? где находятся эти настройки?
    Может быть дело в том, что во время эмуляции я устанавливаю "сброс аварии" нажимая на переменную в эмуляторе, а на приборе переключаю переменную "сброс аварии" через меню прибора. Может быть что-то с этим связано?

  2. #1942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Можно подробнее, про "запись в конце цикла"? где находятся эти настройки?
    Может быть дело в том, что во время эмуляции я устанавливаю "сброс аварии" нажимая на переменную в эмуляторе, а на приборе переключаю переменную "сброс аварии" через меню прибора. Может быть что-то с этим связано?
    Я проверил, без этого и в симуляции не работает, но вот тут настройки. В моем примере для модуля RS тоже сброс счетчика с экрана идет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png ol_z.png (103.4 Кб, Просмотров: 27)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #1943
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я проверил, без этого и в симуляции не работает, но вот тут настройки. В моем примере для модуля RS тоже сброс счетчика с экрана идет.
    У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает).
    Как воспроизвести:
    В симуляторе: Переключаем "режим работы" в "1", через 3 сек. включится "Авария флаг". Переключаем "сброс аварии" в "1".
    На приборе: Нажимаем SEL, вверх, OK, через 3 сек. открывается экран аварии. Нажимаем SEL, вверх, OK: авария не сбрасывается с вероятностью 90%
    Проект Electric_Boiler_0-23-тест2.owl

  4. #1944
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает).
    Как воспроизвести:
    В симуляторе: Переключаем "режим работы" в "1", через 3 сек. включится "Авария флаг". Переключаем "сброс аварии" в "1".
    На приборе: Нажимаем SEL, вверх, OK, через 3 сек. открывается экран аварии. Нажимаем SEL, вверх, OK: авария не сбрасывается с вероятностью 90%
    Проект Electric_Boiler_0-23-тест2.owl
    Вы всё в кучу не валите, не проходит сигнал(импульс) и что-то у Вас там не сбрасывается - это совсем разные вещи, судя по проекту, сразу видно - не птица говорун!
    Вот посмотрите эту тему по авариям: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Короче, нет слов, столько раз подобное обсуждалось и всё обсасывалось, что трудно что-то добавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.03.2021 в 18:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #1945

    По умолчанию

    Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему может не работать встроенный ПИД-регулятор, подаю на него разрешение на работу, подаю на вход число с плавающей точкой от макроса с температурой, задаю уставку выше температуры, выбираю режим нагрев, выставляю максимальную выходную мощность в 100 процентов. А на выходе 0, причём ноль не задание макроса, а ноль выключенного состояния. Узнал я это изменив уставки мин и Макс. На 20 и 80. На выходе все равно ноль.

    Screenshot_1.png
    А с включенной автонастройкой он вроде работает и коэффициенты выдает, но есть но, работает от максимума до минимума и с гистерезесом 2 градуса.

    Screenshot_2.png

    Даже этот вроде включается, но тоже не регулирует

    Screenshot_3.png
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 11.03.2021 в 08:41.

  6. #1946

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, почему может не работать встроенный ПИД-регулятор, подаю на него разрешение на работу, подаю на вход число с плавающей точкой от макроса с температурой, задаю уставку выше температуры, выбираю режим нагрев, выставляю максимальную выходную мощность в 100 процентов. А на выходе 0, причём ноль не задание макроса, а ноль выключенного состояния. Узнал я это изменив уставки мин и Макс. На 20 и 80. На выходе все равно ноль.

    Screenshot_1.png
    А с включенной автонастройкой он вроде работает и коэффициенты выдает, но есть но, работает от максимума до минимума и с гистерезесом 2 градуса.

    Screenshot_2.png

    Даже этот вроде включается, но тоже не регулирует

    Screenshot_3.png
    Добрый день.
    Видимо потому что Вы подаете в настройки все "0" через Write to FB, эти настройки если присутствуют перекрывают настройки ПИД через свойства.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1947

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает).
    Как воспроизвести:
    В симуляторе: Переключаем "режим работы" в "1", через 3 сек. включится "Авария флаг". Переключаем "сброс аварии" в "1".
    На приборе: Нажимаем SEL, вверх, OK, через 3 сек. открывается экран аварии. Нажимаем SEL, вверх, OK: авария не сбрасывается с вероятностью 90%
    Проект Electric_Boiler_0-23-тест2.owl
    Я скачал и посмотрел, даже в прибор загрузил, но там все столько всего, что быстро изучить не получилось, я рекомендую взять узел сброса из примера и отработать его работу отдельно, затем встроить в свой проект.

    "У меня этот параметр не влияет на результат ни в симуляции (всегда сброс работает) ни на приборе (почти всегда не работает)."
    В этой части, логика у Вас отличается, поэтому и работает, у меня там обратная связь идет, даже OL ее выделяет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1948

    По умолчанию

    На втором скрине, я задал настройки, но без включения автонастройки просто ноль на выходе, вот:

    Screenshot_4.png

    вот программа https://yadi.sk/d/L4VHYayKKs-b_A

    Помогите пожалуйста!! Что я не так делаю?!
    Последний раз редактировалось Артем Петров; 11.03.2021 в 11:06.

  9. #1949

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Петров Посмотреть сообщение
    На втором скрине, я задал настройки, но без включения автонастройки просто ноль на выходе, вот:

    Screenshot_4.png

    вот программа https://yadi.sk/d/L4VHYayKKs-b_A

    Помогите пожалуйста!! Что я не так делаю?!
    НЕ очень удобно каждый раз при запуске симуляции настраивать значения. Рекомендую начать с настроек ПИД через свойства, что бы разобраться в его работе, затем уже переходить к настройкам через внешние уставки.

    Встроенный ПИД всегда был с заморочками, в последних версиях вроде были правки. Если есть прибор, попробуйте на железе.
    По ПИД есть примеры по настройке в том числе и авто, может будет полезно:
    https://youtu.be/db_b8KkGC8g
    https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #1950

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    НЕ очень удобно каждый раз при запуске симуляции настраивать значения. Рекомендую начать с настроек ПИД через свойства, что бы разобраться в его работе, затем уже переходить к настройкам через внешние уставки.

    Встроенный ПИД всегда был с заморочками, в последних версиях вроде были правки. Если есть прибор, попробуйте на железе.
    По ПИД есть примеры по настройке в том числе и авто, может будет полезно:
    https://youtu.be/db_b8KkGC8g
    https://youtu.be/ZeFlmyemGxQ
    Спасибо за ссылки, я по ним и делал все. На приборе как раз таки и экспериментировал с автонастройкой, и он работал как дискретник от 0, 100 и гистерезис был ровно два градуса. плпробую убрать переменные, попробую со свойств.

Страница 195 из 359 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •