Евгений8686 на выходе TP нужен еще AND чтобы исключить импульс. В пошаговой эмуляции посмотрите что будет.
А если было время 5 сек а вы с экрана ставите 3 сек и они уже прошли, то он отключится на следующем цикле вроде.
Евгений8686 на выходе TP нужен еще AND чтобы исключить импульс. В пошаговой эмуляции посмотрите что будет.
А если было время 5 сек а вы с экрана ставите 3 сек и они уже прошли, то он отключится на следующем цикле вроде.
Алексеев проверьте энергонезависимость этих переменных.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вот это меня и смутило переменная "предупреждение" и ещё многие не имеют энергонезависимость , а "расширенные настройки" отсутствуют . А те которые имеют ставишь энергозависимость пропадает опция "расширенные настройки".
убираешь энергозависимость появляется . Это какая то фича или есть ещё какие нибудь нюансы ?????
Подскажите, а с дисплея я смогу изменять значение времени в функции SEL, т.е. эти 5000мс на 3000 и тд?
Евгений8686 если сделаете ее переменной а не константой, то сможете. Даже можете вводить секунды, умножать потом на мс и подавать на SEL
Добрый день, подскажите как реализовать программно мастер выключатель на пр102? Задача мастер выключателя отключать свет во всем доме!
Не пойму в чем разница, почему в первом случае все нормально, а во втором связь стала цикличной.cicl.bmp