    Цитата Сообщение от Alex469 Посмотреть сообщение
    Супер! Спасибо огромное!
    А можно еще одну маленькую добавку: при работе таймера выдавать оставшееся время таймера в секундах в сетевую переменную Time_left_MB
    Можно
    Захват-1.png

    ЗЫ
    Замечание на условия задачи
    Имеется сетевая переменная Set_time_MB, которая устанавливает уставку времени в секундах (может принимать значение от 0 до 99999) для таймера обратного отсчета.
    Вы не сможете в простой сетевой переменной(WORD) передать значение до 99999, только до 65535.
    Если нужно именно до 99999, то нужно использовать DWORD, т.е. два регистра Set_time_MB_HI и Set_time_MB_LO
    а в программе ПР, на холсте собирать из них значение DWORD.

    ЗЫ.

    Добавил во вложения проект для ПР200
    и проект в котором таймер использует время цикла в формате с плавающей точкой.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 15.10.2020 в 21:58.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  2. #1802
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2020
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Можно
    Спасибо Вам огромное еще много раз!!! Как так можно написать, я вообще не понимаю Это очень круто!
    Касательно пяти девяток, я понял и сам заметил эту не стыковку. Вы все верно заметили.

  3. #1803

    По умолчанию

    Подскажите или дайте ссылку как работать с аналоговыми выходами, точнее как масштабировать значения в лоджике непосредственно к выходу.

  4. #1804

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите макросы можно по команде исполнять и не исполнять.?

  5. #1805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите макросы можно по команде исполнять и не исполнять.?
    .
    Вопрос сформулируйте корректно. А так могу ответить - макросы можно по команде исполнять и не исполнять. Каков вопрос, таков ответ.

  6. #1806
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,030

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ахметыч Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите макросы можно по команде исполнять и не исполнять.?
    Используйте SEL 2020-11-03_09-39-45.png

  7. #1807

    По умолчанию

    День добрый
    Нужно переключать выводы одной кнопкой, перебор идет по кругу, 1 - нажатие - 2 - нажатие - 3 ... 7 - нажатие - 1 и т.д.
    Реализовал я это так:
    image_2020-11-04_092753.png
    Но появилась задача не просто знать nprg, для дальнейшего использования в проекте, но и задавать ее с дисплея, например было 6 - дали с дисплея 3 - нажатие кнопки - 4 - нажатие кнопки - 5 и т.д.
    Прошу подсказать как реализовать данный алгоритм.
    Спасибо

  8. #1808

    По умолчанию

    блок write to FB и импульс на R только в этом случае после достижения 8 установиться опять значение какое находиться в блоке "write to FB", если нужно чтоб начал с нуля поставьте еще SEL на входе в блок "write to FB"
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.11.2020 в 10:28.

  9. #1809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saint999 Посмотреть сообщение
    День добрый
    Нужно переключать выводы одной кнопкой, перебор идет по кругу, 1 - нажатие - 2 - нажатие - 3 ... 7 - нажатие - 1 и т.д.
    Но появилась задача не просто знать nprg, для дальнейшего использования в проекте, но и задавать ее с дисплея, например было 6 - дали с дисплея 3 - нажатие кнопки - 4 - нажатие кнопки - 5 и т.д.
    Прошу подсказать как реализовать данный алгоритм.
    Спасибо
    Может тогда ну его на фиг, этот счётчик? Можно сделать как-нить так:
    rs7.gif

  10. #1810
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,531

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Может тогда ну его на фиг, этот счётчик? Можно сделать как-нить так:
    rs7.gif
    SEL не нужен вообще, как и GT, впрочем
    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 04.11.2020 в 11:27.
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

Страница 181 из 191 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •