Страница 145 из 360 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 3594

Тема: разные вопросы новичка

  1. #1441

    По умолчанию

    Юрий, большое спасибо!

  2. #1442

    По умолчанию

    Кстати тут спрашивали касательно кабеля, если берете сетевой кабель, то лучше не переплачивать тут, а брать просто классику по типу KLM (UTP Solid) 4х2х0.50 мм ССА ПВХ https://klaster.ua/shop/kabelnye-set...naya-produkciy , у него большой плюс что он простой в протяжке, 4 парный, плюс локалку можно развернуть на любое расстояние. Дешево и сердито получается. Я его брал для проводки под роутер. Пока нормально держит, мастера сказали, что он по сути точно так же защищен, как и дорогие варианты, у него только один минус через несколько лет может начать нестабильно передавать сеть. Но мне ненадолго надо, потому если хотите на несколько лет, а не на десятилетия, то он подойдет, а если хотите навека то лучше подороже конечно же посмотреть. По току постоянный напряг 72 В, ну кароче типичный бюджетный стандарт, но подходит для большей части сетей, потому "зачем платить больше?")
    Последний раз редактировалось Lilian; 01.06.2020 в 04:42.

  3. #1443
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lilian Посмотреть сообщение
    Подскажите какой кабель подойдет для подключения бойлера? Тянуть проводку собираемся.
    Для силовых МЫ используем ПВС ПВС.jpg для датчиков МКЭШ . Сечение для силовых выбираем по току для датчиков МКЭШ 2х0.35 . МКЭШ 2х0.35.jpg
    Последний раз редактировалось Алексеев; 26.05.2020 в 09:27.

  4. #1444

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lilian Посмотреть сообщение
    Подскажите какой кабель подойдет для подключения бойлера? Тянуть проводку собираемся.
    а какой бензин нужен для машины?
    не хотите поподробнее технические характеристики, способ подключения тэнов и прочее рассказать?
    ПВС - не сильно стационарный и долговечный кабель, да еще его оконцевать как следует для работы в нагревательных приборах целая проблема (но опять же это зависит от типа клемм)

  5. #1445
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    А почему ПВС не может быть не стационарным ?, например провод с вилкой таковым не является. Тут то же самое. Коробка с клеммным блоком рядом с бойлером, из коробки к бойлеру ПВС. это допускается.

  6. #1446

    По умолчанию

    Приветствую.

    Получится ли без преобразователя считать расход с помощью вот такого датчика: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ ?

  7. #1447

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от patsak Посмотреть сообщение
    Приветствую.

    Получится ли без преобразователя считать расход с помощью вот такого датчика: http://pumpcontroller.ru/product/dat...ba_3_4_dyuyma/ ?
    Делал пример на похожем датчике , там рассказал про тонкости, на максимальном расходе нужно смотреть по времени цикла, не будет ли пропусков, и запитку датчика нужно делать с учетом что уровень "1" на DI от 15 вольт.
    А вообще, лучше поискать что-то с выходом 4-20mA.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #1448

    По умолчанию

    подскажите как правильно реализовать в modbus запись пары переменных по событию (установка переменной в определенное значение) ?

  9. #1449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vardrager Посмотреть сообщение
    подскажите как правильно реализовать в modbus запись пары переменных по событию (установка переменной в определенное значение) ?
    Если событие одноразовое, то в принципе, запись можно делать по изменению, установив чекбокс в настройках регистра, если это регистр float, то лучше делать по флагу. Все режимы показаны тут https://www.youtube.com/watch?v=k9rUF5_kLqk
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #1450

    По умолчанию

    День добрый, читал неделю форум но так и не нашел примера решения моей задачи, если слепой ткните носом)

    Нужно на ПР (не принципиально какой, но с 485 интерфейсом, сейчас тестируюсь на пр200) переключатель с фиксацией.
    bb6fb1faef931b25b9f3348824922734_i-2.jpg
    Принцип работы как у переключателя с фото.
    Тоесть у нас есть 8 кнопок (столько входов/выходов ПР), нажимаем первую, зажигаем ее подсветку первой релюшкой, нажимаем вторую, щелкаем вторую реле и отпускаем первую реле, и так все 8. Попутно все состояния кнопок пишем в регистры модбас, что бы головной контроллер мог считать их.
    Это я реализовал так:
    Pictures2020-05-28_11-50.jpg
    Все работает, но можно одновременно нажать несколько кнопок. Можно поставить тригер с приоритетом включения и детектор заднего фронта, тогда одновременно нельзя нажать несколько кнопок (точнее нажать то можно, включится та которая последней опуститься), но если нажать на кнопку и держать ее то все выключены будут, а так нельзя, какая то всегда должна гореть.

    В идеале алгоритм такой:

    8 кнопка "Стоп" она в приоритете, то есть по нажатию на нее не важно в комбинации с другими или одну ее сразу зажигаем ее.
    Остальные кнопки переключаются так: нажимаем первую, зажигаем ее подсветку первой релюшкой, нажимаем вторую, щелкаем вторую реле и отпускаем первую реле и так все 7.
    Если нажата первая и вторая то приоритет отдаем той которая была нажата первой, если их нажали одновременно то приоритет у той которая уже нажата (пусть даже это 7, а не одна из тех которые нажали одновременно).

    Буду благодарен за любые подсказки!

Страница 145 из 360 ПерваяПервая ... 4595135143144145146147155195245 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •