    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем обнулять выходную переменную? И работа в железе никак не изменится от того энергонезависима эта переменная или нет, она же привязана в выходу макроса! Какие-то неадекватные желания!
    В данном примере без разницы э/н переменная или нет. В других случаях это важно. Привыкать объявлять или нет переменную э.н. нужно так сказать "рождения")).

  2. #1332

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.

  3. #1333

    По умолчанию

    [QUOTE=IVM;326475]Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.[/QUO

    Это просто пример макроса. Как макрос использовать далее,человек решит сам. Неужели вы считаете что кто то будет грузить это в ПР? Вам скучно?

  4. #1334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Это просто пример макроса. Как макрос использовать далее,человек решит сам. Неужели вы считаете что кто то будет грузить это в ПР?
    Я конечно грузить не буду, но примеры надо корректные выкладывать.

  5. #1335
    Banned
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,671

    По умолчанию

    IVM это все из-за того, что эмуляция не работает без связей, и как их человек сделает для проверки монописуально...

  6. #1336
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,632

    По умолчанию

    без связей ни как, только если внутри макроса проверять симуляцию
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl pt100.owl (869.4 Кб, Просмотров: 0)
    • Тип файла: owl ni100.owl (998.8 Кб, Просмотров: 0)
    Последний раз редактировалось capzap; 22.02.2020 в 09:38. Причина: улучшил точность макроса с меньшим количеством перцептронов
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  7. #1337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Я конечно грузить не буду, но примеры надо корректные выкладывать.
    Я выложил МАКРОС из базы. Вам не нравится что я не стал создавать переменные? Зачем? Человек просто 1 раз поигрался с ним в симуляции, а затем забрал его в другой проект. Или вообще удалил, если он ему не нравится. Вы мне еще расскажите что входа прибора в примере не правильно настроены).

  8. #1338

    По умолчанию

    IVM. Просто некоторы макросы что есть в базе сделаны до того как был переработан механизм обратных связей. И с новой версией ОЛ на некоторых "старых"макросам выскакивает сообщение о обратной связи. Те кто давно уже привыкли поэтому открывают макрос и меняют связь. Желтезна пропадает. И пользуемся этим макросом дальше в своих проекта без "желтезны". РS Почему Овен не поправили макросы-я не знаю.

  9. #1339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    IVM. Просто некоторы макросы что есть в базе сделаны до того как был переработан механизм обратных связей. И с новой версией ОЛ на некоторых "старых"макросам выскакивает сообщение о обратной связи. Те кто давно уже привыкли поэтому открывают макрос и меняют связь. Желтезна пропадает. И пользуемся этим макросом дальше в своих проекта без "желтезны". РS Почему Овен не поправили макросы-я не знаю.
    Пересохранить сейчас все макросы, значит автоматом ограничить их открытие в более ранних версиях, ничего нового на выходе мы не получим, пока я вижу что макросы работают одинаково как с выделенной обратной связью так и исправленные на линию задержки. В данном случае сообщение носит информационный характер, если возникнут подозрения, что логика работает не так как задумано, то можно начать с замены обратных связей на линию задержки. Я придерживаюсь такой логики, проблем пока не заметил.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #1340
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,562

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Пересохранить сейчас все макросы, значит автоматом ограничить их открытие в более ранних версиях,
    Мне кажется это не совсем так, точнее, совсем не так!
    Мне кажется это совсем ни как не связано, можно и поправить их в старой версии!
    И не понятно зачем использовать старую версию?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2020 в 19:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 134 из 138 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11