Страница 128 из 141 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1410

Тема: разные вопросы новичка

  1. #1271

    По умолчанию

    Всем здравствуйте! Не могу наладить связь с ПЛК 160 и ПЛК 100 (со 110 проблем нет), через преобразователь MOXA к порту RS232 подключаюсь, Кодесис не конектится, как только ресетну ПЛК и прослушаю через Терминал, связь появляется, всё прекрасно работает. Что за безобразие, кто подскажет?

  2. #1272
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    4,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! Не могу наладить связь с ПЛК 160 и ПЛК 100 (со 110 проблем нет), через преобразователь MOXA к порту RS232 подключаюсь, Кодесис не конектится, как только ресетну ПЛК и прослушаю через Терминал, связь появляется, всё прекрасно работает. Что за безобразие, кто подскажет?
    Вероятно Вы к RS-232 Debug подключаетесь и этот интерфейс не горячего подключения, наверно пытаетесь ПЛК спалить?!
    И есть более подходящие темы на форуме для подобных вопросов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2020 в 12:29.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #1273

    По умолчанию

    Все сделал,спасибо
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 13:52.

  4. #1274
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    Народ помогите с алгоритмом,не могу понять с кнопкой как сделать.
    Все сделал кроме, кнопок менее 1 секунды включается одна программа, и более 1 секунды другая программа
    Именно выбором алгоритма
    Спасибо большое! Вложение 46871
    Программа она всегда одна ,как и проект в ПР ...
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #1275

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Программа она всегда одна ,как и проект в ПР ...
    Ну это понятно
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 14:32.

  6. #1276

    По умолчанию

    все получается
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 26.01.2020 в 14:14.

  7. #1277

    По умолчанию

    Добрый день.

    В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных. Однако в Таблица 6.2 – Регистры, доступные по протоколу Modbus видно (см.картинку) что ПР200 может писать и читать по сети битовые переменные. В связи с этим предположение - если Master сети будет писать в ПР200 булеву переменную с адресом 0, то вероятно эта переменная будет записана в нулевой бит регистр с адресом 512. Булева переменная с адресом 1 будет записана в первый бит регистра 512 и т.д. Правильно ли я думаю ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 04.02.2020 в 14:09.

  8. #1278
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В режиме Slave сетевые переменные не поддерживают булевский тип данных. Однако в Таблица 6.2 – Регистры, доступные по протоколу Modbus видно (см.картинку) что ПР200 может писать и читать по сети битовые переменные. В связи с этим предположение - если Master сети будет писать в ПР200 булеву переменную с адресом 0, то вероятно эта переменная будет записана в нулевой бит регистр с адресом 8192. Булева переменная с адресом 1 будет записана в первый бит регистра 8192 и т.д. Правильно ли я думаю ?
    Правильно
    См. примеры обмена битовыми переменными https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32194
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  9. #1279

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть мешалка с 3-х скоростным мотором.Скорости меняются одна за одной, для каждой стоит свой таймер. Будет использоваться 3 рецепта с разными уставками времени и возможностью их менять с панели оператора. Как реализовать замену уставок времени в зависимости от рецепта? Первая программа, не могу никак сообразить:') Снимок11.JPG

  10. #1280
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от borovvitalij5 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть мешалка с 3-х скоростным мотором.Скорости меняются одна за одной, для каждой стоит свой таймер. Будет использоваться 3 рецепта с разными уставками времени и возможностью их менять с панели оператора. Как реализовать замену уставок времени в зависимости от рецепта? Первая программа, не могу никак сообразить:') Снимок11.JPG
    Используйте SEL
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 128 из 141 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 15:50
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11