Страница 122 из 360 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,211 по 1,220 из 3594

Тема: разные вопросы новичка

  1. #1211
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста запустил первый раз среду разработки OWEN Logic изучаю функции и не могу понять почему когда использую блок вычитания целочисленные значения если от меньшего отнимать большего у меня получается большое число.И для чего используются блоки вычитания для того что бы корректировать значения датчиков давления и температур?Вложение 46495
    Еще например для корректировки времени, много где можно применить.

  2. #1212
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста запустил первый раз среду разработки OWEN Logic изучаю функции и не могу понять почему когда использую блок вычитания целочисленные значения если от меньшего отнимать большего у меня получается большое число.И для чего используются блоки вычитания для того что бы корректировать значения датчиков давления и температур?Вложение 46495
    у вас получилось -22, что не так????)))))

  3. #1213

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    у вас получилось -22, что не так????)))))
    А где вы видите 22?По иде да должно получится 22 но на скрине число начинается в 429 и так далее.Почему не отображается число 22?

  4. #1214
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    А где вы видите 22?По иде да должно получится 22 но на скрине число начинается в 429 и так далее.Почему не отображается число 22?
    по идеи МИНУС 22, он и есть в ответе. вот это число это и есть минус 22

  5. #1215

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    по идеи МИНУС 22, он и есть в ответе. вот это число это и есть минус 22
    Интересно.Еще хотел спросить Screenshot_2.pngПобитовый логический сдвиг влево (SHL) как получается значение на выходе переменной?И где они используются в программирование?

  6. #1216
    Пользователь Аватар для chebo
    Регистрация
    27.12.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    А есть ли макрос управления нагревом/охлаждением не просто по превышению указанного порога, а учитывая еще и скорость изменения температуры (т.е. учитывая не только значение от датчика температуры, но и производную)?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...

  7. #1217
    Пользователь Аватар для chebo
    Регистрация
    27.12.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ПИД регулятор. Меняя знак у коэффициента пропорциональности получается и нагрев и охладитель
    А он на дискретный выход работает?
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...

  8. #1218

    По умолчанию

    К чему вы выход регулятора пристроете, с тем и будет работать. Для этого вам нужно найти макрос ШИМ управления по сигналу пид. Ищите в теме про управление трехходовым клапаном.

  9. #1219
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    ШИМ бывает и встроенная, например на ПР114, ПР200 с транзисторными выходами(пятой модификации), ну и для электрического нагревателя можно и ТТР взять с ФИМ, типа таких: https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    И такое и для вашего холодильника подойдёт, насколько понял у вас электрический нагреватель(кабель) и холодильник(вентилятор).
    Как-то так можно:

    Погодозависимый регулятор с ночным режимом.PNG

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.01.2020 в 23:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #1220
    Пользователь Аватар для chebo
    Регистрация
    27.12.2019
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ШИМ бывает и встроенная, например на ПР114, ПР200 с транзисторными выходами(пятой модификации), ну и для электрического нагревателя можно и ТТР взять с ФИМ, типа таких: https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la
    И такое и для вашего холодильника подойдёт, насколько понял у вас электрический нагреватель(кабель) и холодильник(вентилятор).
    Так зачем же мне ТТР, если уже есть ПР200? Мне бы в нем просто добавить макрос ПИД регулятора (вроде есть штатный) и к нему макрос ШИМ, как тут подсказали. Вот этот ШИМ я что-то не нахожу...
    Опыт - это то, что мы получили вместо того, что хотели...

Страница 122 из 360 ПерваяПервая ... 2272112120121122123124132172222 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 15:12
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11