Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Приточка с эл.нагревом с ПЧ

  1. #1

    По умолчанию Приточка с эл.нагревом с ПЧ

    Доброго всем. подскажите как задействовать пид для пч чтобы когда электрический нагрев не справляется то началось управление частотником с оборотами. Когда мощности нагревателя нехватает то начнется управление частотником он начнет уменьшать мощность ПЧ.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Доброго всем. подскажите как задействовать пид для пч чтобы когда электрический нагрев не справляется то началось управление частотником с оборотами. Когда мощности нагревателя нехватает то начнется управление частотником он начнет уменьшать мощность ПЧ.
    Мне кажется здесь будет достаточно П-регулятора или пропорциональной составляющей ПИД-регулятора!
    Непонятно в чём проблема если уставка и текущее значение параметра известны?
    Можно использовать ПИД-регулятор ПЧ, мне кажется, так будет проще.
    Не забудьте ограничить выходную частоту ПЧ, например в пределах 20 - 50 Гц.
    Но боюсь так не получится, в смысле ТЭН-ы перегреются и сгорят!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.05.2024 в 11:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Разделите диапазон единственного регулятора на 2 поддиапазона.
    Скажем 0..80% - нагрев 0..100%, скорость 100%, 80..100% - нагрев 100%, скорость 100..50%

  4. #4

    По умолчанию

    сделал собрал программу единственное при переходе например после того как нагрев нагрелся до 100% скажем и после например 2 минут запустил пегулирование по ПЧ он сразу сваливается на минимум скорость ПЧ. Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    сделал собрал программу единственное при переходе например после того как нагрев нагрелся до 100% скажем и после например 2 минут запустил пегулирование по ПЧ он сразу сваливается на минимум скорость ПЧ. Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
    Здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38619&page=4
    и здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    выкладывал проекты с макросом для ограничения скорости изменения параметра, в смысле, может Вам пригодится!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,167

    По умолчанию

    Попробуйте так

    Безымянный.png
    Это с условием, что частотник управляется по П-закону
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.05.2024 в 13:25.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробуйте так

    Безымянный.png
    Это с условием, что частотник управляется по П-закону
    Сделал так же но тогда начнутся скачки управления между тэн и пч. и начнутся карусели. при достижении темп начнет падать рег нагрева и вырастет обороты частотника. поставить таймер и ограничение нагреватеоя чтобы при падении до 80% тогда выкл управ пч. либо может есть еще какой метод.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Сделал так же но тогда начнутся скачки управления между тэн и пч. и начнутся карусели. при достижении темп начнет падать рег нагрева и вырастет обороты частотника. поставить таймер и ограничение нагреватеоя чтобы при падении до 80% тогда выкл управ пч. либо может есть еще какой метод.
    Я же Вам ссылки дал, там имеется макрос мёртвой зоны, если Вы в менеджере компонентов посмотреть ленитесь и ограничения скорости изменения параметра!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Как сделать чтобы ПЧ спускался с 100% и внизу плавно а не сразу начал снизу с минимум скорости.
    Установить поле "выходная мощность" в максипальное значение ПИД.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,167

    По умолчанию

    Еще так можно попробовать

    Безымянный.png

    Минимальная скорость частотника ограничена 50%

Похожие темы

  1. ПР110-Приточка с элклорифером
    от Баха в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 17:17
  2. ТРМ251 и котел с паровым нагревом
    от Дмитрий Уралович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:07
  3. Вентустановка (приточка, ТЭН) противопожарный термостат(ы).
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2017, 14:05
  4. Приточка-последовательное включение
    от Юрий_Уфа в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 11:14
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •