Тема: Целесообразность применения ПЛК154 на ответственном объекте

  1. #1

    По умолчанию Целесообразность применения ПЛК154 на ответственном объекте

    Доброго времени суток! Вопрос такой возник после столкновения с некоторыми проблемами при проектировании на ПЛК154, таких как слетание программы после пропадания питания, периодически пропадающая функция считывания аналоговых сигналов, и прочих менее значительных недостатков. Планируется ставить ПЛК154 для регулировки уровня в баке (конденсатор паровой турбины), где под большим давлением запускается пар, охлаждается, а слив полученной воды осуществляется через задвижку, которой и управляет ПЛК, контроллируя уровень по ПИД закону. Суть в том, что при потере контроля будет около 30сек до того как турбина аварийно остановится (а это неприемлемо в принципе). Если пустят любое мощное электрооборудование - просядет напряжение, есть вероятность, что слетит программа (много нюансов, питание дублируется инвертором, но это не панацея, может тоже подвести). И сам вопрос: стоит ли на такой ответственный объект ставить такой ПЛК (даже с горячим резервированием)? Есть ли такие форумчане, кто успешно применяет такой ПЛК на ответственных объектах и у вас все гладко?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    загрузочный проект делается ?
    на счет аналоговых входов согласен, что-то у него не очень с этим гладко, правда сталкивался только при изменении программы, требовалось делать загрузочный проект и перегружать ПЛК.

  3. #3

    По умолчанию

    Ну в конденсаторе "большого давления" как бы нет...все таки последняя ступень.
    Другими словами надо поддерживать уровень в конденсаторе.
    Насчет ПЛК154 - я бы не стал рисковать. О каком резервировании идет речь применительно к 154-му?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    загрузочный проект делается ?
    на счет аналоговых входов согласен, что-то у него не очень с этим гладко, правда сталкивался только при изменении программы, требовалось делать загрузочный проект и перегружать ПЛК.
    Загрузочный проект создаю, слетает в 70% случаев при пропадании питания, узнал про проблему с прошивкой самого ПЛК, попробую решить установкой более новой версии.

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Ну в конденсаторе "большого давления" как бы нет...все таки последняя ступень.
    Другими словами надо поддерживать уровень в конденсаторе.
    Насчет ПЛК154 - я бы не стал рисковать. О каком резервировании идет речь применительно к 154-му?
    Конечно, все относительно, я это к тому, что давление достаточное для быстрого изменения ситуации внутри бака
    Так как в наличии имеются только ПЛК154, то и резервирование точно таким же ПЛК154, питающимся от другой линии, например...

  5. #5

    По умолчанию

    На ПЛК154 сошелся клином белый свет ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.02.2017 в 14:49.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    На ПЛК154 сошелся клином белый свет ?
    В наличии только ПЛК154, других нет и похоже не будет

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от erfinder Посмотреть сообщение
    В наличии только ПЛК154, других нет и похоже не будет
    Если из-за отказа ПЛК случится авария с тяжелыми последствиями, то сам знаешь что будет. Вот о чем надо прежде всего думать.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.02.2017 в 14:52.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если из-за отказа ПЛК случится авария с тяжелыми последствиями, то сам знаешь что будет. Вот о чем надо прежде всего думать.
    Согласен, просто хотел услышать мнение пользователей сего девайса, как и предполагал, буду ратовать за отказ от такого решения.

  9. #9

    По умолчанию

    Минитерм-300/400, Р-25, РС-29 - проверенные десятилетиями решения.
    От Овена ТРМ12/212, но со своими нюансами.
    Зачем там вообще ПЛК?
    Нормальный ПИД-регулятор (даже ПИ) - и все.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Минитерм-300/400, Р-25, РС-29 - проверенные десятилетиями решения.
    От Овена ТРМ12/212, но со своими нюансами.
    Зачем там вообще ПЛК?
    Нормальный ПИД-регулятор (даже ПИ) - и все.
    Из свободного оборудования только эти ПЛК, сверху было предложено поставить, я проверил, понял, что это не желательный вариант.
    А можно поподробнее про ТРМ212? О каких нюансах вы говорите? Похоже есть возможность достать такой

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разобрать собрать на объекте
    от alex55 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2015, 13:08
  2. Проблемы с СПК на объекте
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 18:37
  3. Проблема на объекте!!!
    от AlKon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 16:30
  4. измерение и сравнение температур на объекте
    от Леонид Василенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 11:42
  5. Прогнозирование аварии на объекте.
    от ЮРОН в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 17:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •