Доброго всем дня! появилась проблема с зависанием показаний модуля ввода. В проекте (состав:СПК107-МВА-110АС-МУ110Р-ПД100) считываю показания датчика давления (4-20мА). Ранее для съема показаний использовал МВ-110-8А, несколько раз появлялись зависания показания датчика застывали на загадочных -273, но после перезагрузки начинал работать, думал буду разбираться с этой проблемой на завершающем этапе проекта,но т.к. скорость опроса не устроила, решил поставить более быстродействующий модуль -2АС, с которым теперь вижу вечное -273, переподключение и перезагрузка всего не помогает, до этого где то на форуме встречал что такие проблемы возможны при использовании в проекте часов реального времени, удалил из всех визуализаций время, потом удалил все вспомогательные визуализации оставив только главную, ничего не помогает. может я где со скоростью опроса переборщил? в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста!конфигуратор 2АС.pngнастройка сом2.pngнастройка modbus.png