  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-32 [М02] - кабель КС14

    Извините за возможно глупый вопрос! Получил новый ПЛК110-32(мо2). С ПЛК только начинаю работать. Вопрос по кабелю КС14. Разъем RJ45 вставляется в верхнее гнездо RS232, а в нижнее RS232 Debug разъем становится но не фиксируется как в верхнем. А в нижнее RS232 Debug как раз становится с фиксацией разъем RJ12. Может я что то не до понимаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение
    Извините за возможно глупый вопрос! Получил новый ПЛК110-32(мо2). С ПЛК только начинаю работать. Вопрос по кабелю КС14. Разъем RJ45 вставляется в верхнее гнездо RS232, а в нижнее RS232 Debug разъем становится но не фиксируется как в верхнем. А в нижнее RS232 Debug как раз становится с фиксацией разъем RJ12. Может я что то не до понимаю?
    Приложите немного больше силы. Убедитесь,что мусор в разъёмне попал.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Разъем становится, нужно немного отвести фиксатор, но связи нет! В диспетчере устройств USB serial port (COM4), так ставлю в параметрах связи CodeSys и скорость 115200. В чем проблема? При подключении долго думает, а потом выдает ошибку (Ошибка связи (#0): произошло отключение)

  4. #4

    По умолчанию

    Вы подключаете кабель ДО включения питания ПЛК или после?

  5. #5

    По умолчанию

    Подключаю кабель при снятом питании, потом подаю питание. Я это все знаю, работаю больше года с ПР114! И еще хочу сказать что пробовал USB кабель - ничего, даже не ищет драйвер CОM порта! Ethernet тоже ничего!
    Последний раз редактировалось Lihoj; 25.02.2017 в 12:14.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Походу дела уже успел пере прошить ПЛК потом связь и пропала так дело было?
    Вот как раз и до этого дело не дошло! Но только хотел спросить или не нужно случайно перепрошить контроллер! И еще вопрос! В инструкции пишет что при подаче питания ПЛК должен издать звук, но он молчит! Не в этом проблема?

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! А где взять bat-файл? У меня ПЛК110.32(м2) 2015г. выпуска.

  8. #8

    По умолчанию

    Нашел бат файл, буду пробовать! Спасибо!

  9. #9

    По умолчанию

    Я так понял вот эту? - Прошивка ПЛК110 М02 v 0.3.67 (bat)
    Нашел в интернете v.2.14.0_PLC110_32 - что это такое?
    Последний раз редактировалось Lihoj; 26.02.2017 в 19:17.

  10. #10

    По умолчанию

    прошивки 2.14.0, 2.15.х, 2.16.х - это ПО микроконтроллера на "старые" ПЛК.
    У М02 прошивки имеют обозначение 0.3.х.
    Используйте bat файл для перепрошивки на 0.3.67 и инструкцию по установке. Удачи!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 17:57
  2. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 08:30
  3. Кабель для перепрошивки ПЛК110-60
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 20:22
  4. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 11:11
  5. Кабель КС2
    от Artem в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •