Собрал связку по MODBUS из СПК107 + ТРМ210 (5шт) + частотники Eura E2000 (2шт). Связь работает нормально (зеленые стрелки) пока не начинаю записывать хотя бы в один регистр любого ТРМа. При записи появляется треугольник, если поставить запись в один регистр в цикле, то на этом slave начинает мигать то треугольник, то стрелки, периодически отваливаются и подключаются все устройства. При этом запись фактически проходит успешно. Чтение и запись в частотники проблем не вызывает, просто чтение из ТРМ тоже работает.
Параметры следующие:
Modbus master: скорость 38400; четность - нет;бит 8;стоп бит 2
COM порт: таймаут 1000мс; время между фреймами 10мс
Каналы: время цикла 100мс (увеличивал до 500мс); код функции 16.
ТРМ: задержка 0мс; остальные сетевые по мастеру.
Терминирующие резисторы на RS-485 не ставил.
В кодесис 2.3 связь с ТРМ210 проблем не вызывает, но 3.5 - это сплошные глюки.

Вторая проблема - не работает тачскрин в визуализации, кнопки и переключатели не реагируют на нажатие, но при загрузке сервисное меню вызывается без проблем.