    По умолчанию OwenOPC-ServerBeta_v1.4.28 как быть?

    скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?

  2. #2

    По умолчанию

    Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
    в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
    Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ответил в другой теме, в кратце - забудьте

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Почему же не разбить на несколько сетей, кабель, наверно самая дешёвая часть системы?! Есть кабеля до 10 пар: http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
    скачан с официального сайта http://www.owen.ru, установлен на Win 10, запускаю, в объектах добавляю узел (протокол овен), на узле правой кнопкой выбираю добавить устройство из библиотеки, но там всего 4 позиции! Не сдаюсь иду другим путем, добавляю из меню - Обьекты - Добавить устройство из библиотеки - Модули дискретного ввода - МВ110 - 16Д, устройство добавлено, открываю его оперативные параметры, там только значение счетчика канала 1...16 это параметр r.Cou, а нужного параметра для этого модуля r.Cn нет.. Вопрос как это так?
    Добрый день! Не путайте 2 протокола. В ОРС-сервере все приборы которые имеют Modbus добавлены по этому протоколу. Все приборы которые имеют только ОВЕН- соответственно по нему. Все модули добавлены по Modbus RTU - в РЭ ( если посмотреть таблицу В.4) нет ни r.Cou ни r.Cn - там есть регистры которым соответствуют переменные. Для считывания входов есть битовая маска!

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Efremov Посмотреть сообщение
    Такой вопрос, возможно даже кто то пробовал это:
    в одной физической сети (2 провода А и В) организовать 2 сети по протоколу ОВЕН и ModBus, опрашивать разными ОРС с разных преобразователей интерфейса, с разных портов.
    Преследуемая цель, разделить устройства опроса (информационная часть) и устройства управления механизмами, для уменьшения времени реагирования устройств управления, т.к. в сети много устройств и опрос ОРС сервера вырос до 10 сек., тоесть отсылаешь команду открытия клапана и ждешь)
    В чем заключается ваша цель использования протокола ОВЕН ? Сколько устройств на сети и линия связи? скорость передачи?

  7. #7

    По умолчанию

    Вторгнусь в чужую тему, чтоб не плодить свою. Суть вопроса в следующем, в настоящее время изучаю SCADA и OPC имеется в наличии много приборов ОВЕН (ТРМ 210, СИ30, ТРМ202 и т.д.) Возник интерес подключить их к СКАДА не для нужны, а для проверки смогу ли. В общем ближе к делу. При подключении к OPC одного прибора (СИ30) связь идеально везде пишет ГУД-ГУД!, при подключении двух приборов (СИ30 и ТРМ202) ситуация ухудшается половина тэгов ТРМ202 пишет БЭД, но что-то считывает. Ну а когда подключаю к этой конструкции из 2-х приборов еще и ТРМ 210, то связь с ним вообще не устанавливается и он висит с растущим списком ошибок. Если подключать приборы по отдельности, то все работает хорошо, но стоит скомбинировать 2-а и более приборов, связь ухудшается. В чем может быть причина такой ситуации? Использую АС4, приборы находятся рядом 15 см друг от друга, провод медный ПВС 3*0,75, общая длина линии не более 2-х метров. Согласующий резистор ничего не меняет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    Вторгнусь в чужую тему, чтоб не плодить свою. Суть вопроса в следующем, в настоящее время изучаю SCADA и OPC имеется в наличии много приборов ОВЕН (ТРМ 210, СИ30, ТРМ202 и т.д.) Возник интерес подключить их к СКАДА не для нужны, а для проверки смогу ли. В общем ближе к делу. При подключении к OPC одного прибора (СИ30) связь идеально везде пишет ГУД-ГУД!, при подключении двух приборов (СИ30 и ТРМ202) ситуация ухудшается половина тэгов ТРМ202 пишет БЭД, но что-то считывает. Ну а когда подключаю к этой конструкции из 2-х приборов еще и ТРМ 210, то связь с ним вообще не устанавливается и он висит с растущим списком ошибок. Если подключать приборы по отдельности, то все работает хорошо, но стоит скомбинировать 2-а и более приборов, связь ухудшается. В чем может быть причина такой ситуации? Использую АС4, приборы находятся рядом 15 см друг от друга, провод медный ПВС 3*0,75, общая длина линии не более 2-х метров. Согласующий резистор ничего не меняет.
    Добрый день! Сообщите сетевые настройки приборов и сетевые настройки ОРС-сервера! вы используете новый ОРС-сервер? и заводские номера приборов . Приложите проект на ОРС для ознакомления

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артем Жучков Посмотреть сообщение
    Добрый день! Сообщите сетевые настройки приборов и сетевые настройки ОРС-сервера! вы используете новый ОРС-сервер? и заводские номера приборов . Приложите проект на ОРС для ознакомления
    Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. К счастью мой эксперимент по связке из 3-х ТРМ ОВЕН и OPC (новой) закончился положительно, после того как я вместе ПВС 3*0.75 использовал обычную витую пару! OPC начал одновременно видеть все три прибора и пишет что связь ГУД, единственное, что тревожит это разность в интервале опроса прибор СИ30 имеет интрвал опроса всего 200 мс, а ТРМ202 и ТРМ210 аж целых 1500 мс. С чем это может быть связано? или так и должно быть?
    если через ОРС и по протоколу ОВЕН, то так оно и есть где то.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТТР!! как токое может быть ???
    от M.Nikulov в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 18.05.2020, 12:13
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23
  3. OwenOPC рушит
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •