    По умолчанию ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену

    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Коротко суть проблемы. ПЛК73 slave – СП310 master RS485/ModBas, обмен. Как его организовать. С панелью вроде все понятно, устройство/ПЛК порт/адрес. А вот адрес регистра ПЛК откуда взять? В конфигурации ПЛК CDS адреса ввода-вывода в виде AT%QD0.1.0:REAL;, это к примеру. Структура вроде понятна, а где адрес именно регистра – нет. А если нужен регистр не ввода – вывода, а промежуточный, как резульиаи каких-то вычислений? Как его объявить, и опять же где адрес взять? Проблему описываю в общем виде, так как сама суть не ясна. Форум, литературу читал, примеры смотрел. Ответа не нашел. Есть пример с ПЛК110, но там и кофигуратор ПЛК в CDS по другому сделан. Вобщем, помогите!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Все в конфигураторе ПЛК73 есть, и адреса тоже указаны. И даже свои можно добавлять.
    Часть регистров прописаны жестко, DIO, AI и т.д., можно посмотреть в конфигурации ПЛК. Часть регистров вы создаете и указываете сами.
    Диапазон там прописан, который можно использовать.
    Есть еще служебная область памяти, куда переносятся регистры и откуда можно читать групповым запросом. Вам придется определить все ваши регистры, где они расположились.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    melky, то есть в настройках шаблона то, что в неактивных полях - это и есть адреса. Вот неактивность полей и сбила меня, я на них и не обратил внимания.
    А в каких то случаях они могут быть активны. Так? Будем читать, разбираться и учиться дальше. Спасибо.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Неактивное поле с указанием адреса регистра значит что для данного сигнала регистр задан жестко.
    Там где поле активно, указан возможный диапазон адресов регистров для данного типа переменных, количество данного типа переменных ограничено в зависимости от ПЛК и версии L или M.

    Все это должно быть в документации на программирование ПЛК63/73

  5. #5

    По умолчанию

    melky, Прочитал внимательно те разделы руководства. Да, все так написано. Надо читать внимательней. Спасибо.

Похожие темы

  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  4. ПЛК73 с платой ПИ73-5 и modbus:slave
    от jum_kaash в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •