Тема: ПЛК 73. Токовый сигнал 4...20 обрабатывается некорректно

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73. Токовый сигнал 4...20 обрабатывается некорректно

    Здравствуйте!
    К ПЛК 73 подключен датчик с токовым выходом 4-20, по схеме с шунтирующим резистором 100 Ом. В конфигурации выбран тип датчик Ток 4...20 мА.
    Ток в цепи по замеру 6,6 мА, а в конфигурации ПЛК показывает значение 16,8. Через LIN_TRAFO преобразование в физику также пересчитывается неверно.
    Подскажите пожалуйста, в чем причина, где ошибка?

  2. #2

    По умолчанию

    В процентах.
    Показания входа - в процентах.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо! Вы мне очень помогли, в Lin_trafo поменял диапазон от 0 до 100, теперь пересчитывает правильно.